我想问问在工程设计当中怎样确定2M线缆的长度,机架的电源线,地线长度及SDH至ODF尾纤的长度,然后怎么确定走线路由阿。谢谢各位了,在此向将要给我帮助的人表示感谢!!
时间:  2006-1-2 17:32
作者: dear鱼

搞设计的?
时间:  2006-1-2 17:44
作者: fallleaf

以前也贴过,这回也算是灌水吧


[此贴子已经被作者于2006-1-2 17:46:46编辑过]


时间:  2006-1-3 09:58
作者: yfysian000

1、看厂家提供的电缆说明书。如果销售商没有,可以直接询问厂家,得到电缆的公里衰减(通常是1MHz的公里衰减值,这里用α1表示);
2、将α1换算成当前频率下的衰减值αf:
   (1)如果传输2.048MHz信号,则αf=α1X(2.048的平方根);
   (2)如果传输2.048Mbit/s信号,则αf=α1X(1.024的平方根);
3、2M接口允许的最大衰减为12dB;
4、利用下式求得2M电缆的长度:
     Lmax=12/αf         (公里)。
时间:  2006-1-3 10:16
作者: yfysian000

在机房内部,2M电缆线应用长度一般不应该超过20米。对于特殊的应用,可以达到120——130米,一般不能超过此长度(超过此长度未必会产生告警,但是系统运行可能会出现不稳定现象,而且用仪表测试的指标通常会不合格)。

机架电源线、地线规格厂家说明书会提供,至于其长度最好不要大于30米。机房中设备较多时,地线应该先引接到机房中央的汇流条(板),然后再引接到室外的专用地线上。SDH到ODF的通信用软光缆(俗称尾巴光纤)长度应该是越短越好,一般也不超过30米。
时间:  2006-1-4 00:11
作者: 西红柿

设计规范里都能找到答案。。。

但设备布置规范里没有定式。。。
时间:  2006-1-4 00:15
作者: 西红柿


您的位置: 通信人家园 → 通信技术 → 技术综合版块 [返回] → 浏览:[调查] 您对新增通信工程版块的意见,谢谢支持!


http://61.129.112.61/dispbbs.asp ... 08260&ID=108260

对设计感兴趣请去投一票。。。
时间:  2006-1-4 08:48
作者: yebi

不错,有没有确切的说法。
比如综合的技术探讨
时间:  2006-1-5 08:46
作者: 我最野蛮

谢谢各位前辈的指教,我是只菜鸟,不过现在已经弄懂了这些问题,感谢大家!!
时间:  2006-1-5 11:29
作者: cailijun1980

还是好人多啊!
时间:  2006-1-5 12:14
作者: fallleaf

以下是引用yfysian000在2006-1-3 9:58:00的发言:
3、2M接口允许的最大衰减为12dB;
4、利用下式求得2M电缆的长度:
      Lmax=12/αf         (公里)。

12dB是否有误?
根据YD5024《本地电话网局间中继同步数字系列(SDH)光缆传输工程设计规范》第32页 6.0.2条的规定,2Mb/s 电缆衰减(含数字分配架的连接损耗)不应超过6dB(测试频率1024kHz)。
时间:  2006-1-5 12:46
作者: bluesky2345

你是搞勘测的吗!学习一下!
时间:  2006-1-5 15:50
作者: xyz1017

设计一般按照实际情况定呀!一般尽量留余量
时间:  2006-1-6 10:28
作者: 笨狐狸

学习了!

看来不是越长越好啊!
时间:  2006-1-7 23:35
作者: 入江植树

120——130米好像还是长了点。。实际应用中最好是100以内。。
线长很容易出问题的。。
特别是155。。我上次让对端做了个环,测楼间中继,居然有误码了一刚。。。气。。
时间:  2006-1-8 21:37
作者: fibertg

根据YD5024《本地电话网局间中继同步数字系列(SDH)光缆传输工程设计规范》第32页 6.0.2条的规定,2Mb/s 电缆衰减(含数字分配架的连接损耗)不应超过6dB(测试频率1024kHz)。

时间:  2006-1-9 14:28
作者: firefox

2M线有型号的,看多少粗细的2M线,阻抗不一样,传输的距离也不一样.SDH出来的尾纤至ODF架的距离,看实际的走纤距离,如果距离远的话,50米也没有问题的
时间:  2006-1-17 16:57
作者: 我最野蛮

谢谢各位前辈的指教,我知道了!!谢谢了阿
时间:  2006-1-18 15:47
作者: li_mengyu

普通的SYV电缆最多只能传200M据说
时间:  2006-1-20 16:00
作者: lxlt

路过~不过还是值得学习的~
时间:  2006-1-20 21:05
作者: cj_50

学习中
时间:  2006-1-21 01:35
作者: zxcvb

学习了
时间:  2006-1-21 02:27
作者: 我最野蛮

是啊,大家都在学习啊!!
时间:  2006-1-23 09:12
作者: YBSUNSHINE

可不可以明确一下到底最大可以衰减是12DB还是6DB
时间:  2006-1-24 08:53
作者: yfysian000

非常遗憾!确实是我记错了。11楼说的对,2M接口的允许衰减最大值应该为6dB。
另外,17楼说的同轴电缆阻抗有可能不一样是对的。实际应用一般有两种:传输话音信号时,阻抗一定是75Ω(这里绝对不会使用50Ω,可以参照ITU-T G.703建议);在INTERNET中传输数据时,一般使用50Ω。
时间:  2006-1-24 11:11
作者: jh-xdsl

不仅看线径还要看接的设备
时间:  2006-2-8 08:41
作者: 我最野蛮

有这么复杂啊?
时间:  2006-2-21 09:13
作者: 我最野蛮

了解了
时间:  2007-3-26 16:30
作者: qingfengxx

kankna !
时间:  2007-3-28 14:20
作者: ltyy

根据YD5024《本地电话网局间中继同步数字系列(SDH)光缆传输工程设计规范》第32页 6.0.2条的规定,2Mb/s 电缆衰减(含数字分配架的连接损耗)不应超过6dB(测试频率1024kHz)。 依此推算,常规线径通常约可放200米,如加粗线径还可更长.这是能满足各项指标的.
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114