标题:
请问二次下电无端子的情况有什么办法解决
有些自有汇聚机房,空间已经不足,开关电源二次下电端子又没了,母牌也没位置扩空开了,在不更换开关电源的情况下,有什么办法可以接?
时间:
2019-3-9 10:31
作者:
随便_2979
可以加个直流配电箱,然后从开关电源二次排取电, 再从配电箱往下分到各设备。
时间:
2019-3-9 10:36
作者:
随便_2979
什么牌子的电源柜,如果是汇聚机房,用的有一二次的电源柜,应该开关电源上不会接无线设备吧,可以尝试将一二次下电电压调成一致,这样电源柜就不分一二次了。都可以接设备了。 需要加的设备多,可以加直流列头柜。 不多就加个直流配电箱。挂在墙上就行。