通信人家园

标题: 七氟丙烷气体灭火系统操作程序  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2019-4-30 13:46
作者: pctv     标题: 七氟丙烷气体灭火系统操作程序

1.“气体灭火控制盘”上“自动”、“手动”状态设置操作
(1)无人值守的机房(设备间),应将“气体灭火控制盘”设置到“自动”状态。当有人员需要进入机房(设备间)时,应将“气体灭火控制盘”设置到“手动”状态,人员离开时,应恢复设置到“自动”状态。
(2)有人值守的机房(设备间),应将“气体灭火控制盘”设置到“手动”状态。
2.手动灭火操作
“气体灭火控制盘”设置在“手动”状态时,当确认机房(设备间)发生火情无法扑灭,立即通知在机房(设备间)内的所有人员撤离,关闭空调等联动设备、门窗,按下机房(设备间)外的“紧急启停盒”上的“启动”按键进行灭火,机房(设备间)保持5分钟以上时间的密闭。
3.火警报警控制器操作
(1)火灾报警控制器应长期设置到“自动”状态。
(2)当系统出现误报警时,在火灾报警控制器上先按“复位”键,再按四下    键即可,系统将立即终止报警信号恢复到火灾监控状态。
(3)当系统出现故障报警时,在火灾报警控制器上按下“消音”键即可停止故障报警声音,但故障显示依然存在,工作人员应立即报告处理故障。