通信人家园
标题:
VRLA电池的电导能否真实反映电池的容量及性能的好坏
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2003-10-7 17:35
作者:
磊岩
标题:
VRLA电池的电导能否真实反映电池的容量及性能的好坏
各位仁兄,电池的电导可否反映电池的性能,在电导的说明书上说的很好,而事实上,我在实际测量中,感觉没有什么规律。
特别是我们新换的电池GNB的,装上半个月吧,测其电导,发现电导值,3500~6000s不等,差别特别大,而电压很均匀,让我无法相信电导值反映其容量。
想听听各位仁兄、仁姐的意见。
时间:
2003-10-13 13:41
作者:
磊岩
我真伤心,为什么没有人会复我的帖子呢,说个看法而已,不用那么认真
时间:
2003-10-14 13:18
作者:
家园客人
我很想帮你的,可是我不懂,所以是心有余而力不足啊?
你真是个可怜的家伙呀?为些我表示对你的同情啊!
时间:
2003-11-2 23:47
作者:
磊岩
我感觉我们的论坛中关于电源的很少
时间:
2003-11-4 09:57
作者:
叶枫
根据蓄电池原理,蓄电池在充足电时,正极板为二氧化铅,负极板为铅,导电性能好,内阻低,电导大;蓄电池在放电后期,正极板及负极板均形成硫酸铅,导电性能差,内阻高、电导低。由于蓄电池材料的差异,化学反应本身的差异,同一蓄电池内阻只能体现蓄电池容量的一种趋势,不能完全成比例,不同蓄电池之间内阻差别很大。因此测量电导来监控蓄电池理论上是不可行的。
几年前行业内做蓄电池监控仪的企业开发了一些仪器,认为通过测量电导来监控蓄电池质量,但实际上不可行,蓄电池行业的专家多次开会反对过这样的操作和宣传。目前行业内认为,测量蓄电池容量的唯一方式就是放电,容量检测。
希望我们能继续探讨!
时间:
2003-11-17 23:33
作者:
磊岩
楼上:
我也对电导反映电池的容量的问题表示怀疑。
可电池的电压可以反映电池的容量状况,一组电池在放电过程中,通过测试电池的端压,来判断电池的好坏,你认为呢?
时间:
2003-12-4 15:41
作者:
叶枫
没错,电池放电过程中检测蓄电池电压可以监控蓄电池的好坏。
蓄电池放电时一般规定一个终止电压,如1.80V,电压降到终止电压时表示蓄电池容量已经完全放出,不能再继续放电,否则将形成过放电,造成蓄电池损坏。
如果放电过程中某只电池电压下降很快,提前到达终止电压,说明该电池容量不足,属于落后电池,需要维修或更换
时间:
2003-12-5 11:55
作者:
czy
也加上几句:
一组电池在放电过程中,测试电池的端压时,如果使用仪表(如福光的BCSU)自动记录参数,最好时不时用万能表检查一下,因为有时存在较大误差,前二天在进行年度测试,就发现有些误差达到50mV
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114