通信人家园

标题: 请问长途管道光缆(4HDPE)在使用GYTS光缆,是否需要放排流线  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2019-6-24 23:11
作者: selfmud     标题: 请问长途管道光缆(4HDPE)在使用GYTS光缆,是否需要放排流线

请问长途管道光缆(4HDPE)在使用GYTS光缆,是否需要放排流线?
雷暴日比较多,肯定超过20,光缆放在4HDPE的管道中的一根里面,光缆型号为GYTS。
找了一些资料,但是都是说直埋光缆的,没说管道光缆的。
还请注明标准出自哪里。

时间:  2019-6-24 23:45
作者: selfmud

https://wenku.baidu.com/view/486a07f483d049649b6658e8.html
我再这里看到有写管道的,但是感觉好像是从直埋的复制过去的?不是国家标准?
时间:  2019-6-27 10:39
作者: 张忠慧4693

不用
纲线直埋放的都少了,管道更不用了……
时间:  2019-6-27 16:38
作者: selfmud

光缆的金属铠装层、加强芯,这些防护构件都是金属导体。当雷击金属构件或电力线接近短路时,会感应出浪涌电流或交流电,破坏线路设备或伤害人身安全。
雷电具有寻找阻抗最小路径来泄放雷云电荷和地下异性电荷中和的趋势。当雷击附近建筑物或大地时,落雷点的电势升高,而光缆延伸到很远,远端电势可视为0,所以雷击点附近的光缆电势也视为0。这样落雷点与光缆之间形成极大的电势差,这一电势差若超过落雷点和光缆外护层之间的耐压强度,将会击穿外护层,形成从落雷点到金属构件的电弧通道,使大量雷电电流涌向光缆,会在缆芯金属加强件及其外防护铠装层上产生感应电流,进而产生冲击电压,使光纤结构变形、金属构件熔化、外护层击穿,造成光缆严重损坏。
3.2管道光缆线路

管道光缆线路从勘察设计到施工敷设全过程都应该选择合理的光缆路径,尽可能避开发生雷击的区域,例如必须经过雷击地段的光缆线路敷设位置,在设计和施工中应该采取有效的防雷措施,如消弧线、防雷排流线、避雷针等。
3.2.1.管道光缆线路防雷线的设置应符合下列原则:
1).ρ10<100Ω•m的地段,可不设防雷线。
2).ρ10为100Ω•m~500Ω•m的地段,设一条防雷线。
3).ρ10>500Ω•m的地段,设两条防雷线。
4).防雷线的连续布放长度一般应不小于2km。
3.2.2.当光缆在野外塑料管道中敷设时,按下列原则设置防雷线:
1).ρ10<100 Ω• m的地段,可不设防雷线。
2).ρ10≥100Ω• m的地段,设一条防雷线。
3).防雷线的连续布放长度一般应不小于2km。
3.2.3.光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。
3.2.4.雷害严重地段,光缆可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式。
3.2.5.光缆内的金属构件,在局(站)内或交接箱处线路终端时必须做防雷接地。





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114