序号 | 施工工艺内容 | 内容 | 要点 |
1 | 架空光缆 | 电杆安装 | 杆路顺直、无眉毛弯/S弯、左右跳位小于半个杆根,前后倾角<5cm |
距铁路30~50m,距一般公路15~50m,距路肩大于4/3杆高 | |||
8米木电杆洞深不小于1.6米,洞深偏差应小于5cm | |||
吊线、拉线安装 | 吊线安装位置为杆梢20-50cm处,同一中继段保持统一高度 | ||
吊线、拉线无断股、跳股、松弛 | |||
直线拉线、角杆拉线应在杆路的垂直线、平分线上左右<5cm | |||
架空光缆 | 搭钩方向一致、挂钩距离(50±3CM) | ||
架空光(电)缆每杆作一处伸缩弯,伸缩弯在电杆两侧的挂钩间下垂25厘米,并套塑料管保护 | |||
光缆盘留 | 架空光(电)缆线路与电力线路交越时应从电力线下方通过,并在交越部位作绝缘处理 | ||
2 | 管道光缆 | 塑料子管 | 子管在人手孔中预留长度>15cm |
子管在人手孔中预留需安装堵头或塞子 | |||
光缆的保护 | 人井内光缆必须尽量靠边绑扎保护 | ||
3 | 直埋光缆 | 敷设直埋光缆 | 普通土埋深不低于1.2m;其他土质不低于1.0m |
光缆沟、接头坑回填土夯实,无塌陷,冲沟。 | |||
标石、标志牌、宣传牌 | 标石埋深60cm,出土40cm | ||
标石倾斜不大于2cm,标志牌、宣传牌倾斜不大于5cm | |||
直埋光缆固定 | 光缆采用钢管保护时,保护钢管伸出穿越物两侧应≥1米 | ||
穿越公路排水沟的埋深应大于永久沟底以下0.5米。 | |||
4 | 交接箱 | 光交接箱引上处敷设PVC管和子管 | 弯管口与光交基础间要水泥砌平 |
管内一次性装满每管4孔子管 | |||
光交接箱、光缆接地 | 光缆加强芯和金属屏蔽层至光交小型接地排(地线>=4mm2) | ||
光交接箱引上光缆堵封 | 使用密封橡胶或密封泡沫、防火泥 | ||
5 | 光缆接续与测试 | 光缆接头开剥长度 | 开剥长度为1.2-1.5M |
裸纤光纤的保护、固定 | 套裸纤保护管、胶布固定,无翘起 | ||
光缆加强芯固定 | 与接头盒内装置固定,两头光缆的加强芯不连接 | ||
6 | 进局光缆 | 防火封堵 | 贯穿孔口和建筑缝隙的防火封堵系统表面应无缺口、裂缝和脱落现象,周围环境应保持清洁。 |
防火板或矿棉板、防火灰泥、防火发泡砖、防火密封胶、防火封堵漆、防火涂料、防火泥和防火泡沫等安装后应无缺口、裂纹、缝隙,外观平整美观。 | |||
阻火圈或阻火带应固定牢固,无松动或脱落。 |
序号 | 施工工艺内容 | 内容 | 要点 |
1 | 管沟开挖 | 开挖标准 | 一孔管道管道沟底宽为不小于0.51米,开口宽为不小于0.71米,深为不小于1.5米 |
两孔管道管群程式为(2×1)时,管道沟底宽为不小于0.64米,开口宽为不小于0.84米,深为不小于1.5米 | |||
2 | 管道敷设 | 管道放坡 | 接近水平自然地面的管道坡度可选择“一”字坡或“人”字坡。管道与其它管线交叉跨越时,可选择“人”字坡度,但绝不可采用“V”字形坡度 |
3 | 人手孔 | 人(手)孔开挖 | 天然地基必须夯实、抄平 |
人(手)孔墙体建筑及配件 | 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8-12毫米 | ||
人(手)孔砌筑“24”墙,其外形偏差不应大于正负20毫米、厚度偏差不应大于正负10毫米 | |||
积水罐安装坑应比积水罐外形四周大于100毫米、坑深比积水罐高度深100毫米,基础表面应从四方向集水罐做20毫米泛水 | |||
墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用1:2.5水泥浆抹八字,抹面平滑 | |||
上、下穿钉应在同一垂直线上,允许垂直偏差不大于5毫米,间距偏差应小于10毫米;相邻两组穿钉偏差应小于20毫米;穿钉露出墙面,一般为50-70毫米;穿钉安装必须牢固 | |||
拉力环与管道底保持200毫米以上的间距;露出墙面部分应为80-100毫米;安装必须牢固 | |||
人孔上覆盖浇灌 | 人井上覆盖钢根混凝土浇灌,厚度为15或20cm(人行道/马路上) | ||
上覆外形尺寸偏差应不大于20毫米,厚度允许最大负偏差不大于5毫米;上覆应平整、不露筋,无蜂窝等缺陷 | |||
上覆与墙体搭接的内、外侧,应用1:2.5的水泥沙浆抹八角,抹面平滑 |
序号 | 施工工艺内容 | 内容 | 要点 |
1 | 设备安装 | 抗震加固 | 设备机柜与地面之间用不小于M12的螺栓加固,同列相邻设备侧壁间(二点)用不小于M8的螺栓紧固,新装设备机柜与抗震底座之间须用不小于M12的螺栓加固,抗震底座与地面之间须用不小于M12的螺栓加固。 |
小型台式设备应安装在抗震组合柜内 | |||
防雷接地 | 机柜应用截面积不小于16mm2的多股铜线连接到接地排上 | ||
小型台式设备或子框采用截面积不小于2.5mm2多股铜线连接到机柜地排上 | |||
2 | 走线架 | 防雷接地 | 室内的走线架及各类金属构件必须接地,各段走线架之间必须采用电气连接。 |
3 | 线缆布放 | 三线分离 | 交流电缆、直流电缆与信号线要求分开布放、不可交叉;在同槽道内布放不同的线缆时,交流电缆、直流电缆和信号线应分开捆扎,并尽量避免交叉 |
线缆间距 | 在同槽道内内布放交、直流电缆及信号线等不同类型线缆时,不同类型线缆布线之间应保持10cm以上间距,三线交越时上下之间应保持10cm以上间距 |
序号 | 施工工艺内容 | 内容 | 要点 |
1 | 电源设备 | 设备安装 | 机架安装位置应符合要求,其偏差不大于10mm |
设备机架安装,应用4只M10~M12的膨胀螺栓与地面加固 | |||
接线 | 设备接线正确,无碰地、短路、开路、假焊等情况 | ||
机架保护地线连接可靠 | |||
2 | 蓄电池组 | 电池架 | 电池架排列位置符合要求,偏差不大于10mm,平整稳固,水平偏差每米不大于3mm。 |
铁架与地面加固处的膨胀螺栓要进行防腐处理。 | |||
蓄电池 | 电池外壳及安全阀、漏气帽不得有损坏现象 | ||
电池体安装在铁架上时,应垫缓冲胶垫,使之牢固可靠 | |||
3 | 电源线 | 颜色标识 | 直流电源线正极红色、负极兰色 |
交流电源线A相黄色、B相绿色、C相红色、不接地中性线紫色、接地中线黑色 | |||
其他 | 电源线必须是整条线料,外皮完整,中间严禁有接头和急弯处 | ||
截面在10mm2以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接,截面10mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子(线鼻子)并镀锡 | |||
电缆起点、终点两端有明显标签,标签符合要求 |