通信人家园

标题: 降低基站高温告警  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2019-6-26 09:43
作者: tianya12580     标题: 降低基站高温告警

    背景和思路:天气逐渐转暖,烈日爆嗮基站的日子逼近。密闭的机房随着天气温度的升高和烈日的炙烤,站内温度会持续提升。增加的空调的工作频率。进而加快了基站的耗能。
    实施步骤:根据基站实地情况,选取适量的遮阳网在集成仓上方进行遮盖,搭建一个合适的“凉亭”。并在一定程度上改善了仓体内的空气流通。给基站搭建了一个乘凉处所,降低了仓体的表明温度,仓体内部温度不会持续上升,进而降低了空调耗能。
    预期实施效果:在关闭空调的同等气候条件下,采用遮阳的机房内部温度上升程度比不采用遮阳的慢2倍左右;开启空调后,采用遮阳的每次制冷的间隔时间大于不采用这样的1.6倍左右,节能效果明显。
    实施责任单位:适用于铁塔下方受烈日爆晒的三角塔和四角塔塔下机房。


时间:  2019-6-26 09:49
作者: scnc001

做成双层屋顶,在两个顶之间的墙体缕空,形成空气对流就可以了。。。现在农村的很多就是多修半层或在原屋顶加高做一个遮阳遮雨的棚顶,既凉快,还不怕原屋顶防水不好漏水
时间:  2019-6-26 12:08
作者: shchhbj

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2019-6-26 18:54
作者: 碧海蓝天0321

方法很多,关键是老大决策用吗?
时间:  2019-6-26 18:58
作者: tianzhongshan

看到我们这路边铁塔下的室外设备机柜都是直接开门散热,自然分冷!
时间:  2019-6-26 19:27
作者: jlt2003

把设备放地下,基站底部挖空做个地下层,用现浇做地下室。
时间:  2019-6-26 19:52
作者: zgjsszzjgdl

可以考虑水空调,用地下水循环
时间:  2019-6-26 20:26
作者: tianzhongshan

jlt2003 发表于 2019-6-26 19:27
把设备放地下,基站底部挖空做个地下层,用现浇做地下室。

俄罗斯有这种
时间:  2019-6-26 22:45
作者: scnc001

shchhbj 发表于 2019-6-26 12:08
很好的方案,批了!

批个p,既存的这么多,谁平白无故去改造啊
时间:  2019-6-27 11:13
作者: shy8035

北方关空调开门最实际
时间:  2019-6-28 08:38
作者: 勇敢过头

shy8035 发表于 2019-6-27 11:13
北方关空调开门最实际

北方地区机房被盗的几率非常高,防盗门都档不住贼。
时间:  2019-6-28 08:47
作者: tianzhongshan

勇敢过头 发表于 2019-6-28 08:38
北方地区机房被盗的几率非常高,防盗门都档不住贼。

所以说开门和被盗没有直接联系,不怕贼偷就怕贼惦记,敢开门散热的基本就是市区室外或者楼顶机柜!