通信人家园
标题: 光交基础安装规范 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2019-8-21 21:48
作者: 13118203308
标题: 光交基础安装规范
基础坑深度30cm,基础坑内混凝土浇筑基础厚度10cm,砖砌体高于
地面30cm,基座每边大于光交15cm,座体粉刷厚度1.5cm,光交底向上高度2cm处与基座边缘抹八字,基础内预埋8根28/32子管,子管高出基础平面8cm ;
光交接地,扁铁与角钢焊接,角铁打在基座坑下,扁铁高出光交基座5cm(便于接地线连接),通过接地线(加铜鼻子)与光交接地排连接,接地电阻不大于10Ω;
说明:以上为规范要求,实际施工中要按设计图,无设计图应按规范,如需变化需要设计、项目经理、监理等确认符合验收要求。
时间: 2019-8-22 09:41
作者: qfudsa
水水水水水水水
时间: 2019-8-22 10:00
作者: cnqq9999
很不错
时间: 2023-10-16 08:28
作者: MGJ
水水水水水水水
时间: 2023-12-15 19:17
作者: tiyini
图呢 CAD呢 有的回我。
时间: 2024-1-2 10:22
作者: TEBIEHAO
看看
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |