作者: 13118203308     标题: 光交基础安装规范



基础坑深度30cm,基础坑内混凝土浇筑基础厚度10cm,砖砌体高于地面30cm,基座每边大于光交15cm,座体粉刷厚度1.5cm,光交底向上高度2cm处与基座边缘抹八字,基础内预埋828/32子管,子管高出基础平面8cm ;




















光交接地,扁铁与角钢焊接,角铁打在基座坑下,扁铁高出光交基座5cm(便于接地线连接),通过接地线(加铜鼻子)与光交接地排连接,接地电阻不大于10Ω


说明:以上为规范要求,实际施工中要按设计图,无设计图应按规范,如需变化需要设计、项目经理、监理等确认符合验收要求。