通信人家园

标题: 关于市电设计的流程  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2019-9-16 22:10
作者: 403131589     标题: 关于市电设计的流程

一、现场勘察
1.施工单位应必须在市电选址完成后,再和设计院共同勘察现场。
2.由设计院绘制现场草图,草图必须注明敷设方式、工程量以及重点道路、河流、房屋等标志性建筑(详见附件:市电勘察记录表)。勘察过程中可通过在地图软件上点取重要市电走向节点的测距方法,复核市电长度。要求地图测绘长度与施工单位测量的市电长度误差不超过20%。
3.由施工单位填写表中是否存在更近接火点以及更近路由,并同时在市电勘察记录表中注明未使用的原因。
4.由设计院对是否存在更近接火点以及更近路由的情况进行校核,确保填写的内容和现场情况一致,并签字确认。
5.由区域经理针对更近接火点以及引电路由不能使用的情况进行复核,确保不能使用的情况真实性,并签字确认。
6、现场签字顺序为:施工单位、设计单位、区域经理,签署流程完成后,施工单位将照片发送设计院进行会审。
二、设计会审及系统流转
1.设计院将市电勘察记录表照片以及地图测绘截图一并邮件发送造价管理岗审核,通过后,立项流转系统。
2.改造立项的站点涉及市电的项目同样执行市电会审。
三、设计变更
1.设计变更单签署完毕后,方可进行变更后的市电施工。
2.市电勘察记录表由施工单位、设计单位、区域经理重新确认。设计院可通过图上测绘作业确认市电工作量。
3.因设计变更流程涉及市电勘察记录表、变更单的重新签署、系统重新流转等诸多工作,原则上提倡施工单位在初次设计院勘察现场时即确定准确的路由长度以及架设方式,避免增加各环节工作量。
4.变更后的是工程量应该趋于更加精确,施工单位需要精准测量,原则上在地图测绘长度的10%范围内,避免出现二次变更。
四、验收及审计
1.工程验收阶段,由监理单位确认站点的最终工程量,并在结算单上签字确认。
2.项目经理依据结算单工程量进行项目送审,当需送审工程量与系统订单工程量不符时,进行手动调整。


时间:  2019-9-17 10:18
作者: rabit331

看着好复杂




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114