通信人家园

标题: 管道一些规范  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2019-10-17 11:33
作者: hkh256     标题: 管道一些规范

管道井光缆施工规范标准 
1.   管道和其他地下管线及建筑物之间的最小净距标准(单位:m)  其他地下管线及建筑物名称  平行净距 交叉净距
2.    给水管(管径小于30cm) 0.5 0.15 给水管(管径30-50cm) 1.0 0.15 给水管(管径大于50cm) 1.5 0.15 排水管 1.0 0.15 热力管  1.0 0.25 燃气管(压力小于300kpa) 1.0 0.30 燃气管(压力300-800kpa) 2.0 0.30 埋式电力电缆(35KV以下) 0.5 0.50 埋式电力电缆(35KV以上) 2.0 0.50 其他埋式通信电缆 0.75 0.25 绿化(乔木) 1.5  绿化(灌木) 1.0  地上杆柱 0.5-1.0  马路边石 1.0  路轨外侧  2.0  房屋建筑红线或基础 1.5  水井、坟墓  2.0  粪坑、积肥池、沼气池、氨水池等 2.0  其他通信管道  0.5  0.15  育婴师_专业培训就找贵州甲辰阳光_名师免费培训 广告贵州甲辰阳光职业培训学校,拥有专业的师资队伍,国家政策扶持补贴,免费培训,包含教 查看详情 >  国家正规报考育婴师证多少钱锦华国技传承职业学校 广告 设有国际传承班,常年培训国际友人和出国就业人员,可考取国际针灸医师,国际中医医师 查看详情 >  2.管道的坡长和段长  2.1管道坡度     为了避免污水渗入管道内淤塞管孔,腐蚀电缆,铺设管道时要保持一定的坡度,使管道内的污水能够流入人孔内,规定管道坡度为3-4‰,最小不得低于2.5‰,管道坡度一般采用三种形式:人字坡、一字坡和斜坡度。 2.2管道段长     管道段长应从经济和电缆允许张力两个方向来确定,直线管道允许段长一般应限制在150m以内,在实际工作中通常根据地形情况按100m左右为一个段长。弯曲管道应比直线管道相应缩短。
3.    3.管沟土方量计算    
4.   3.1计算公式为:V=(b+H×i)×H×L       b为沟底宽;H为沟深;i为放坡系数;L为沟的长度。  
5.    3.2放坡挖沟(坑)参考表  土壤类别  H
6.    H<2米  2米<H<3米 粘土 1:0.10 1:0.15 夹沙粘土 1:0.15 1:0.25 砂质土 1:0.25 1:0.50 瓦砾、卵石 1:0.50 1:0.75 炉渣、回填土  1:0.75  1:1.00