[size=100%]Uc为最大持续运行电压,依据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》附录J.1.1
[size=100%]
[size=100%]可见规范对L/N、L/PE、L/PEN最大持续运行电压的最小值均为1.15U0也即253V,而N/PE为U0也即220V,实际产品制造均高于这个值,且略有不同,如施耐德iPRF1 12.5r电压限压型Type I 电涌保护器产品参数截图如下:
[size=100%]
[size=100%]▲T1级3P模式,Iimp=12.5kA,Uc=350V
[size=100%]
[size=100%]▲T1级3P+N模式
[size=100%]Iimp=12.5kA,L/N(Uc=350V),N/PE(Uc=255V)
[size=100%]对于TN-S系统 SPD的Uc值应如何选择呢?