通信人家园

标题: 请问直埋光缆挖土“百立方米”怎么取值???  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-2-16 01:54
作者: 水上繁华     标题: 请问直埋光缆挖土“百立方米”怎么取值???

TXL2-002  挖、松填光(电)缆沟及接头坑 硬土    ???百立方米  长度1KM;一般“百立方米”应该取值多少???


时间:  2020-2-16 10:30
作者: defeng102

举个例子,要是按照下底0.3m,上底0.7m,挖深1.5m,计算挖土方每米是0.75立方米,挖1公里就是750立方米,换算成百立方米就是7.5百立方米了。
时间:  2020-2-16 20:11
作者: 水上繁华

defeng102 发表于 2020-2-16 10:30
举个例子,要是按照下底0.3m,上底0.7m,挖深1.5m,计算挖土方每米是0.75立方米,挖1公里就是750立方米,换 ...

谢谢你啊!!!
时间:  2021-10-14 10:26
作者: 56492786

举个例子,要是按照下底0.3m,上底0.7m,挖深1.5m,计算挖土方每米是0.75立方米,挖1公里就是750立方米,换算成百立方米就是7.5百立方米了。    能给个计算公式吗?
时间:  2021-11-4 05:42
作者: spring126

小兄弟,你刚入行么。这是很基础的问题,如果这个都不会计算,那没法搞了。