通信人家园

标题: 开关电源什么情况下需要扩容模块?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-3-7 19:02
作者: ddbsjbcvsv     标题: 开关电源什么情况下需要扩容模块?

刚做传输设计,想问下各位大佬开关电源什么时候需要扩容模块哇,开关电源的显示电流示数是负载电流+蓄电池充电电流嘛?

时间:  2020-3-7 19:15
作者: 科信通信

开关电源的显示电流示数是负载电流+蓄电池充电电流 是的
负载增大,电源模块不够负载用,需要新增模块,一般采取N+1冗余
时间:  2020-3-7 19:25
作者: ddbsjbcvsv

科信通信 发表于 2020-03-07 19:15:26 开关电源的显示电流示数是负载电流+蓄电池充电电流 是的负载增大,电源模块不够负载用,需要新增模块,一...

随便举个栗子,新增设备需要50A,开关电源柜显示125A,开关电源配现配6个30A电源模块,若想满足需求,就需要新增2块电源模块就行了,就这样嘛,那么简单的嘛
时间:  2021-11-23 08:17
作者: 陈李L1

需不需要扩容是根据负载以及本公司规范所要求的(N+1),开关电源的显示电流,包括负载电流以及蓄电池均/浮冲电流。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114