通信人家园

标题: 240v高压直流电缆配置原则  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-3-16 09:58
作者: genexin     标题: 240v高压直流电缆配置原则

请教各位,240v高压直流电缆线径配置原则是什么,是跟48v直流的相当,还是跟220v交流的相当。个人理解线径主要跟电流有关,应该跟220v交流相当,线径要比48v直流配的细,不知道理解正确不。

时间:  2020-3-16 10:24
作者: cnqq9999

实际上都是跟压降有关,交流用电设备的容忍差很大,通信交流缆线的压降不是主要因素所以看载流量,直流容忍度比较小,所以要看压降,所以根本因素要看你那个设备的最低容忍电压和供电电压的压差值和载流量之间取平衡,看哪一个是主要因素
时间:  2020-3-16 11:09
作者: wxp8144

本帖最后由 wxp8144 于 2020-3-16 11:30 编辑

220V交流理想的整流情况下得到的直流电压是380V,一般整流空载下在340到310V之间。交流220V是平均有效电压,直流240V是有效电压,直流240V在同样供电功率下线径比交流220V可略细,比48V直流电来说,电流少了5倍,同样的线阻下,线损减少了25倍,同样的线损下线径可减少5倍,截面积是48V直流的25份之一。240V直流供电比48V直流供电有明显的经济效益。
时间:  2020-3-16 17:41
作者: genexin

wxp8144 发表于 2020-3-16 11:09
220V交流理想的整流情况下得到的直流电压是380V,一般整流空载下在340到310V之间。交流220V是平均有效电压, ...

受教了,多谢




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114