通信人家园
标题:
通信常用电缆载流量
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2020-4-8 11:25
作者:
GeoffHu
标题:
通信常用电缆载流量
型号 规格 40℃空气中载流量(A)
三角敷设 平行间隔敷设
"ZA-RVV
ZA-RVV22" 1*1.5 13 19
1*2.5 22 29
1*4 30 38
1*6 37 49
1*10 53 67
1*16 70 92
1*25 89 112
1*35 109 142
1*50 140 180
1*70 177 227
1*95 206 262
1*120 242 309
1*150 284 361
1*185 318 402
1*240 382 486
1*300 442 559
1*400 533 679
1*500 608 776
2*1.5 — 13
2*2.5 — 23
2*4 — 31
2*6 — 39
2*10 — 56
2*16 — 72
2*25 — 91
2*35 — 114
2*50 — 145
2*70 — 182
2*95 — 216
2*120 — 252
2*150 — 293
2*185 — 328
2*240 — —
2*300 — —
3*1.5 — 12
3*2.5 — 20
3*4 — 26
3*6 — 34
3*10 — 47
3*16 — 63
3*25 — 78
3*35 — 95
3*50 — 125
3*70 — 158
3*95 — 183
3*120 — 223
3*150 — 250
3*185 — 285
3*240 — 339
3*300 — 384
3*1.5+1*0.75 — 12
3*2.5+1*1.5 — 20
3*4+1*2.5 — 26
3*6+1*4 — 34
3*10+1*6 — 47
3*16+1*10 — 63
3*25+1*16 — 78
3*35+1*16 — 95
3*50+1*25 — 125
3*70+1*35 — 158
3*95+1*50 — 183
3*120+1*70 — 223
3*150+1*70 — 250
3*185+1*95 — 285
3*240+1*120 — 339
3*300+1*150 — 384
4*1.5 — 12
4*2.5 — 20
4*4 — 26
4*6 — 34
4*10 — 47
4*16 — 63
4*25 — 78
4*35 — 95
4*50 — 125
4*70 — 158
4*95 — 183
4*120 — 223
4*150 — 250
4*185 — 285
4*240 — 339
4*300 — 384
4*1.5+1*0.75 — 12
4*2.5+1*1.5 — 20
4*4+1*2.5 — 26
4*6+1*4 — 34
4*10+1*6 — 47
4*16+1*10 — 63
4*25+1*16 — 78
4*35+1*16 — 95
4*50+1*25 — 125
4*70+1*35 — 158
4*95+1*50 — 183
4*120+1*70 — 223
4*150+1*70 — 250
4*185+1*95 — 285
4*240+1*120 — 339
4*300+1*150 — 384
3*1.5+2*0.75 — 12
3*2.5+2*1.5 — 20
3*4+2*2.5 — 26
3*6+2*4 — 34
3*10+2*6 — 47
3*16+2*10 — 63
3*25+2*16 — 78
3*35+2*16 — 95
3*50+2*25 — 125
3*70+2*35 — 158
3*95+2*50 — 183
3*120+2*70 — 223
3*150+2*70 — 250
3*185+2*95 — 285
3*240+2*120 — 339
3*300+2*150 — 384
5*1.5 — 12
5*2.5 — 20
5*4 — 26
5*6 — 34
5*10 — 47
5*16 — 63
5*25 — 78
5*35 — 95
5*50 — 125
5*70 — 158
5*95 — 183
5*120 — 223
5*150 — 250
5*185 — 285
5*240 — 339
5*300 — 384
时间:
2020-4-8 11:40
作者:
cnqq9999
实际上很复杂,讲芯数、敷设方式,使用场合,载流量都不一样
时间:
2020-7-29 11:56
作者:
王志杰595210
最近正在为5G的电缆线径头疼呢,非常好的资料,感谢楼主
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114