当前市场上的光模块通常有MTP和LC两种接口,对于两个相同接口的光模块,我们使用MTP光纤跳线或LC光纤跳线就能基本实现二者的连接;而对于不同接口的光模块间的连接,我们除了要使用MTP主干光纤跳线、LC双工光纤跳线外,还需要用到光纤适配器面板、MTP-LC双工光纤配线盒等其他光纤布线产品。本教程将主要介绍QSFP+光模块和SFP+光模块、CFP光模块和SFP+光模块的几种连接解决方案。1、直连解决方案
一个8芯MTP接口的QSFP+光模块和4个双工LC接口的光模块进行连接时,我们需要用到一根8芯MTP-LC双工分支光纤跳线。但这种直连方案仅限于同一机架上的短距离连接。
2、互连解决方案
(1)一是QSFP+光模块-SFP+光模块互连方式。两边的QSFP+光模块和SFP+光模块分别和MTP主干光纤跳线、LC双工光纤跳线连接。在MTP主干光纤跳线和LC双工光纤跳线之间则需使用光纤适配器面板、MTP主干光纤跳线和MTP-LC双工光纤配线盒完成连接。此连接方法允许在光纤链路的两端进行设备的更换。
(2)另一种QSFP+光模块-SFP+光模块的互连方式。这种连接方案不同于上一种连接方案的是,SFP+光模块这一端的光纤接入设备。其最后主要是通过光纤适配器面板和LC双工分支光纤跳线与SFP+光模块进行连接。但由于SFP+光模块端口必须位于同一个机箱上,所以这种方法的劣势是SFP+光模块这一端灵活性的缺失,也就是说,这种连接方案不允许在SFP+光模块这一端更换光纤接入设备。
3、交叉连接解决方案
还有两种可以实现QSFP+光模块-SFP+光模块交叉连接的方法。 QSFP+光模块一侧。第一种交叉连接方案主要是通过MTP主干光纤跳线、MTP-LC双工光纤配线盒及LC双工光纤跳线完成连接。第二种交叉连接方案较为复杂,除了方案一中所需使用的光纤设备外,其还需使用到光纤适配器面板。这种交叉连接方法更适合(光缆)分布范围之间距离更长的应用,此时需要确保熔接盘的主干光缆免受损害。