通信人家园

标题: 通信管线与电力管线同沟敷设的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-4-29 08:43
作者: tjhnew     标题: 通信管线与电力管线同沟敷设的问题

求助论坛大神,通信的排管和电力排管是否可以走到一起呢,有没有什么间距的要求?不胜感激。
时间:  2020-4-29 09:11
作者: zhengjunke

一建好像学习过,不记得了
时间:  2020-4-29 09:19
作者: cnqq9999

可以,去查设计规范吧,里面有明确间隔要求
时间:  2020-4-29 11:34
作者: 为别人打工的人

通信管道与电力电缆,35kV 以下 平行净距 0.5 m,35kV 及以上 2m
交叉净距0.3m
时间:  2020-4-29 16:59
作者: 114_starlight

学习了~
时间:  2020-4-30 10:09
作者: xuqz

弱电干不过强电吧
时间:  2020-5-3 07:40
作者: taozf003

表4 . 0.4 通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距
其他地下管线及建筑物名称平行净距(m) 交叉净距(m)
已有建筑物2
规划建筑物红线1. 5
d ~300mm 。. 5
给水管300mm <d ,;三500 m m 1 O. 15
d> 500mm 1. 5
排水管1. 0 芷1 0.15 注2
热力管0.25
输油管道10 0. 5
压力~ O . 4MPa I
燃气管0 . 3 遣3
0.4MPa< 压力~ 1. 6MPa 2
35kV 以下0.5
电力电缆0.5 在4
35kV 及以上2
高压铁塔基础边35kV 及以上2. 5
通信电缆(或通信管道) 。.5 0. 25
通信杆、照明杆0. 5
乔木1. 5
绿化
灌木1
道路边石边缘1
铁路钢轨( 或坡脚) 2
沟渠基础底0. 5
i函洞基础底。.25
电车轨底
铁路轨底1. 5
注: 1 主干排水管后敷i金时,排水管施工沟边与既有通信管道间的平行净距不得
小于J. 5m 。
2 当管道在排水管下部穿越时,交叉净距不得小于0 . 4m 。
3 在燃气管有接合装置和附属设备的2m 范围内, 通信管道不得与燃气气管
交叉。
4 电力电缆加保护管时,通信管道与电力电缆的交叉净距不得小于0.25m 。
时间:  2020-5-8 10:41
作者: stHifly

1、电力自己也在电力管沟放通信光缆,没留意是否他们自己用的是否是电力专用的光缆
2、很多地方的运营商有租用电力管沟放通信光缆。用的就是我们普通的通信光缆,有的连管都不套,直接放在托架上,交叉时直接就搭在电力线上,对通信质量看来完全没任何影响。
3、设计规范里面的确有间距要求。但非黑体字(强制性条文)。只是建议性而矣,实际做不到就随它怎么写罢了
时间:  2020-5-13 06:54
作者: 通信民工1984

强电一般不会和弱电并行,若并行最好使用ADSS,按照规范间距进行布放
时间:  2020-5-13 11:03
作者: gavin12345

咱们这里指的强电是多少伏的
时间:  2020-5-13 17:08
作者: qfh19860722

一起学习
时间:  2020-5-15 00:12
作者: qiaoc_wee

用ADSS或无金属光缆,电力井里面这两种光缆有的都跟电缆缠在一起
时间:  2020-5-19 16:48
作者: 大叔的哥


时间:  2020-5-20 08:16
作者: cwheaven

本帖最后由 cwheaven 于 2020-5-20 21:06 编辑

间距.png 这个是强条喔

附件: 间距.png (2020-5-20 08:15, 218.8 KB) / 下载次数 1
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDQwODc3fGFjMTE0MDI4fDE3NTMwODI4MDJ8MHww
时间:  2020-5-20 08:19
作者: cwheaven

本帖最后由 cwheaven 于 2020-5-20 21:09 编辑

YD5102、GB51171




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114