RHUB3908-pRRU3902/3911
,配套
CAT6A
采用直连做线方案,总体可行,有如下注意事项
–
CAT6A
直连水晶头做线时,线扣锁头必须在拉环一侧,不得在其他三面
–
RHUB
侧,直连水晶头插入相互空间临界,全部
8
个接口插满后存在插拔不便,现场需注意检视,保证直连水晶头相互无接触
–
pRRU
侧,直连水晶头与钣金安装座在卡入过程中小概率存在轻微刮蹭,此时注意稍作调整,不可强行卡入避免损坏
–
pRRU
在天花板开孔或背部开放式安装背部走线时,背后小支架板与钣金安装底座之间需有
20mm
以上空间,避免线缆过于弯折
–
pRRU
在水泥吸顶或挂墙安装侧面走线时,需现场自制
60mm
以上高度支架将钣金安装底座垫高,以满足线缆折弯半径要求