通信人家园
标题:
光缆交接箱基础相关问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2020-5-26 14:21
作者:
孔德阳
标题:
光缆交接箱基础相关问题
光缆交接箱基础具体做法有没有知道的,是用纯钢筋混凝土,还是加砖砌筑?地脚螺栓需要提前预埋么?
时间:
2020-5-26 14:24
作者:
洛阳方言
参考光缆施工规范中的相关数据
时间:
2020-5-26 14:50
作者:
cnqq9999
两种都见过,螺栓一般是预埋的,打膨胀螺丝也可以把
时间:
2020-5-26 15:03
作者:
siman1018
时间:
2020-5-26 15:12
作者:
qfh19860722
都可以,看需花费的成本要求
时间:
2020-5-27 08:37
作者:
小木马330
多从来没有用过混凝土就这鬼价格。都是用砖,现在砖都贵的要死。至于膨胀螺栓想打就打,不想打埋也可以。
时间:
2020-5-27 10:39
作者:
诚辰通信-2016
我们都是用砖砌,先把地脚镙丝上交箱上,再用水泥砌上,等水泥干后再穿光缆,这样更稳
时间:
2020-5-28 15:39
作者:
snwj99860
素混凝土(人工拌)浇筑,不需要钢筋,可以预埋地脚螺栓,也可以打膨胀螺栓
砖砌的可以预埋地脚螺栓,也可以打膨胀螺栓
看甲方要求及成本,砖砌相对便宜些
时间:
2020-5-29 08:32
作者:
xiaowu324
看甲方给钱的多少,就决定你做的是否标准了!
时间:
2020-5-29 19:04
作者:
通信民工1984
同意楼上的说法,看甲方的预算,拿钱说话,两种都可以。。。。
时间:
2020-6-3 13:14
作者:
johkylan
参考技术要求的前提下按照成本来选择,适当打打擦边球嘛,我们一直这样做的
时间:
2020-6-3 15:01
作者:
zhuminradio
用砖砌底座,,等水泥基座干后再穿光缆
时间:
2020-6-3 21:10
作者:
18627781486
这边光交基座500一个,只要不塌你自己看着办
时间:
2020-6-16 01:03
作者:
dinghuan00
光交箱厂家电话19858324176
时间:
2020-6-18 09:30
作者:
Imagezhou
一个1*1*0.4m的水泥基础,铁塔预算价格4485.78(不含税)。直接按照集成商折扣打折,折后价800多。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114