序号 | 工序 | 危险源 | 危害 | 防范措施 |
1 | 搬运装卸电杆、笨重物 | 失落 | 人身伤害,损坏物件 | 1、检查搬运工具、绳索是否牢固。 2、搬运时统一指挥,精力集中。 3、检查重物的支撑物是否牢固可靠。 4、搬运后搬运笨重物位置有醒目标志。 5、佩戴安全帽作业。 6、人力肩扛时,必须用同侧肩膀。 7、扛抬电杆或者笨重物体时、应佩戴肩垫,脚步一致。前后人应相互照应,拐弯时要慢行。 8、在无路可抬运的山坡地段采用人工牵引方式时,绳索强度应牢靠,并避免牵引绳索在山石上摩擦。 9、装卸光(电)缆盘宜采用吊车或者叉车。如人工装卸光(电)缆盘,必须有专人指挥,严禁将缆盘直接从车上推下。应有足够的人力控制缆盘均匀从跳板上滚下。施工人员应远离跳板的前方和两侧。 |
2 | 土方(含管道沟、顶管):挖沟(坑、洞) | 可能造成塌方的松软土质,未设警示标志的沟坑 | 造成人身伤害;损坏直埋电线、光缆 | 1、开挖前设置警示标志,最好有围栏。 2、挖土堆放道路一侧。 3、工程未竣工,夜间设置红灯警示。 4、易塌土方,用挡土板保护。 5、设专人监管 |
3 | 立、换、拆电杆 | 倾倒 | 伤人、伤线 | 1、立杆前应认真观察地形及周边环境,根据所立电杆的材料及规格和重量合理配备作业人员,明确分工,专人指挥。 2、立杆前,保证挖杆洞深度符合设计标平。 3、立杆用具必须齐全且牢固可靠;作业人员必须使用防护用品。 4、挖杆洞,必须开马槽到洞底部。 5、立杆统一指挥,电杆起立后应按要求迅速校正杆根、杆稍位置,并及时回填土、夯实。 6、使用吊车或者立杆器立杆时,钢丝套应栓在电杆的适当位置,吊车臂下严禁站人。 7、立杆后,夯实杆根周围,培土5公分。 |
4 | 杆上(安装支撑物)、线上(挂钩)高处作业 | 坠落 | 伤人 | 1、坚持高处作业人员持证上岗。 2、上杆前,检查电杆是否牢靠,是否有电力线等障碍物。 3、不准二人以上同时上下杆。 4、检查安全帽、脚扣、安全带等是否牢靠。 5、上杆时或者电杆上有人作业时,杆下周围设专人监护。 6、在梯子上操作时,下方必须有专人扶梯。 7、上杆后扣好安全带方可操作,上下落物用绳吊落,不可抛上抛下。不准携带笨重工具。 8、下杆前,检查操作部分是否牢靠。 9、在杆下用紧线器拉近全程吊线时,杆上不准有人,待紧妥后再上杆拧紧夹板、终结等作业。 |
5 | 电力线附近施工,光、电缆与电力线交越或与电力线路同杆架设 | 碰及高低压电力线 | 触电 | 1、与电力线交越施工,必须先切断电源。若无法切断,则需做好防护措施。 2、上杆前,戴安全帽、穿绝缘鞋、工具需有绝缘措施。然后用电笔、或反手测试是否有电,确认后方可施工。 3、在高、低压电力线下方或者附近作业,必须保证最小空中距离,35KV以下2.5米,35KV以上4米。 4、对杆上的不明使用性质的线缆,在没有辨明清楚前,必须一律按电力线对待,并不准随意剪断。 |
6 | 新设、更换拉线,架设吊线、架空光缆 | 未加固的钢绞线 | 伤人 | 1、检查紧线工具无滑丝,安全可靠。检查地锚深度和拉线材料符合设计要求。 2、拆除旧拉线、旧吊线必须先用紧线工具做好辅拉线、辅吊线后,慢慢松掉拉线抱箍、夹板,等无拉力后方可拆除旧拉线、旧吊线等。 |
7 | 井下、管道内作业 | 毒气、废气、缺氧 | 中毒 | 1、进入有限空间作业必须做到“先通风,再检测”,测试井中是否有毒气等,15分钟后再操作,合格后再作业。 2、如测试有害气体超标,应采取鼓风机强制通风,人井应设置有害气体警示标识,防止未经许可人员进入。 3、发现异气后,查找气源,摸清后切断气源。 4、进入超标有害气体人井内作业前,应进行有害气体危害因素识别和评价。 5、在进入人井内作业期间,至少要安排1名监护者在人井外持续进行监护。井下、管道等有限空间作业必须使用防护用品。 6、上下人孔时必须使用梯子。 7、在井下作业,严禁点火、吸烟等。 |
8 | 管道开挖 | 未做好安全围蔽及警示措施 | 造成交通事故 | 1、 做好现场安全技术交底工作。 2、 施工区域按规定设置安全警示标示、围带,井下作业井口留人值守。 |
9 | 施工现场 | 危险场所无警示标志伤人 | 伤人 | 1、 打围,必须设立施工警示标志。 2、 车辆、放线盘应放置不影响交通的位置。 |