海悟空调监控接线方法
海悟空调与DTM2830基站模拟量监控。下面我们已这种2830监控为例。


1、布防监控用导线,从模拟量监控处布防到空调处(可用原空调监控线)。关闭电源,打开空调外门与电路板外盖。(下图)



2空调电路板上接监控线位置。把布放好的监控线接到电路板的监控端口上。(下图)


3空调电路板端口上接A4-(下图黑线口)与A4+(下图红线口)位置。中间口为接地口可不接。(下图)



4、接好空调侧线路后接模拟量监控设备上的com口,空调处A4+comTX端、A4-RX端。海悟空调需接模拟量的com78口上。(下图)


5、线路接好后关上空调盖板与门,空调上电启动。
联系动环后台做数据(田锦剑   电话13757096241)。
确定数据调通,整理工器具,打扫卫生完成工作。


   下图为空调侧接线与对应的模拟量com7口侧接线