变压器遭受雷击改造方案
变压器遭受雷击改造主要注意以下几个方面:
1、       将高压避雷器更换成20kA强高压避雷器。
2、       在变压器低压侧加装低压避雷器。高压避雷器和低压避雷器的接地要求接变压器外壳,外壳与从地网引上扁钢连接。
3、       重新给变压器做地网,如果变压器距机房小于30m,变压器地网与机房可靠连接,绕杆做一圈地网即可,在地网四脚打角钢。如果变压器距机房大于30m,变压器地网不要求与机房地网连接,但变压器地网要求绕杆做两圈,第一圈与第二圈间距3m(可以根据地理环境适当调整)。变压器地租宜控制在10欧姆。
4、       如果山上某个变压器经常遭受雷击,则可以建议从山脚到机房做架空避雷线,避雷线在每杆做接地。如果在平地可以在机房变压器前2km距离做架空避雷线,避雷线在每杆做接地。或者在变压器前一高压杆加装高压避雷器,形成多级防护。