标题: 求助 桥架、线槽网络地板内明布光缆 槽道光缆 管暗槽穿放光缆  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-7-16 14:22
作者: lxd44725     标题: 求助 桥架、线槽网络地板内明布光缆 槽道光缆 管暗槽穿放光缆

求助 桥架、线槽网络地板内明布光缆 槽道光缆 管暗槽穿放光缆 还有顶棚光缆 这几个工日 该如何区分呢 尤其是前三个 感觉互有重叠啊 该如何考虑呢 谢谢

时间:  2020-7-16 14:39
作者: kuuangshen

个人认为
“桥架、线槽网络地板内明布光缆”是一类可以铺放的可见的光缆,
“管暗槽穿放光缆”是不可见的穿放的光缆,
“槽道(地槽)、顶棚内布放光缆”就是特指需要掀开的槽道、顶棚内的布放光缆
时间:  2020-7-16 15:41
作者: ym314

字面意思,明布、暗管、槽道/顶棚
实际操作,按高的来,建议槽道跟顶棚。本来折扣都够低了,而且有理有据,不纠结。

附件: 无标题.png (2020-7-16 15:40, 120.6 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDQ3NjQ3fDU4OTI2NjFhfDE3NTQyNjA0MDd8MHww
时间:  2020-7-17 08:19
作者: xhj2708

桥架、线槽网络地板内明布光缆---很少用,定额太低,按高的来套
槽道光缆---室内线槽部分套用
管暗槽穿放光缆---与敷设PVC管配套使用,也就是光缆穿过PVC管时套用
顶棚光缆---多用于天花板上或者其它直接将光缆放在上面的套用
以上只是个人理解及计算是套用,如有不妥请斧正
时间:  2020-7-17 08:47
作者: 小木马330

ym314 发表于 2020-7-16 15:41
字面意思,明布、暗管、槽道/顶棚
实际操作,按高的来,建议槽道跟顶棚。本来折扣都够低了,而且有理有据, ...

是的,我做的维护的项目都是按最高的取,本来价格都低。
时间:  2020-7-17 08:48
作者: 小木马330

xhj2708 发表于 2020-7-17 08:19
桥架、线槽网络地板内明布光缆---很少用,定额太低,按高的来套
槽道光缆---室内线槽部分套用
管 ...

按高的取
时间:  2020-8-11 17:04
作者: 陈得宝

借楼问一下,敷设金属线槽除了TXL7-008 009还有什么相关定额啊




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114