通信人家园

标题: 市电引入配置原则  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-7-20 10:39
作者: 蒙哥卡恩     标题: 市电引入配置原则

配置需考虑远期规划容量,引入一路不差于三类(平均月市电故障≤4.5次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电电源,优选从公共电网引入一路380V/220V的交流电源,如无法引入,则在满足供电质量前提下,按以下方案引入:
1从基站所在或附近的建筑物就近引入一路380V/220V的交流电源;
2自建变压器时,统筹考虑该区域周边基站市电的需求;
3针对特殊场景(如市电引入费用高、拉电难度大),可选用直流远供设备进行供电。
4外市电线缆线径建议优先选用横截面4*35mm2铝缆,如特殊场景应结合实际情况选取相应线缆。
  
基站总功耗(KW)
  
市电容量需求(KVA)
5
≥6
10
≥12
15
≥17
20
≥23
25
≥28
30
≥34






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114