铅酸蓄电池I类和II类的区别是什么。

时间:  2020-8-13 13:02
作者: ddcczz001

中国移动的分类标准吗?按市电条件、机房环境保障条件来区分。1类用于局房这种市电和温度保障都很好的场合,2类常用于常规的室内基站
时间:  2021-6-15 22:26
作者: shuffle521

从2008年开始蓄电池将按使用环境和用途分成三类,今后不同应用场合的蓄电池应遵照以下分类进行选择,具体分类原则如下: 
(1) 在通信局(站)内使用,市电供电类别为一、二类市电(见YD/T 1051-2000相关定义),温度变化范围为23±5℃、室内安装,有油机保证,此类使用工况定义为一类工况,在此工况下使用并满足使用要求的蓄电池定义为Ⅰ类蓄电池。 
(2) 市电供电类别为三类市电(见YD/T 1051-2000相关定义),温度变化范围不超过0~35℃,室内安装,此类使用工况定义为二类工况,在此工况下使用并满足使用要求的蓄电池定义为Ⅱ类蓄电池。 
(3) 市电供电类别为四类(见YD/T 1051-2000相关定义)或者无市电条件下,可在无空调机房、室外或地埋等恶劣情况下使用,极端温度变化范围低于0℃,高于35℃,此类使用工况定义为三类工况,在此工况下使用并满足使用要求的蓄电池定义为Ⅲ类蓄电池。
--------------------------------------------------------