通信人家园

标题: QZTT2301.1-2020基站智能动环监控单元(FSU)技术要求第1部分:标准型(V2.0)  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-8-27 15:57
作者: cen_qi     标题: QZTT2301.1-2020基站智能动环监控单元(FSU)技术要求第1部分:标准型(V2.0)

  
依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司基站动环监控系统的建设、使用和维护管理,提出智能动环监控单元(FSU)等系列设备的技术要求,为中国铁塔股份有限公司基站动环监控系统的建设、使用和维护管理提供技术依据。
本技术要求对智能动环监控单元(FSU)设备硬件、软件功能、A接口互联、B接口互联、统一编码及命名规范、设备信号字典表等做出了规定和要求。
基站智能动环监控单元(FSU)技术要求共由三部分组成:
1部分:标准型;
2部分:微站型;
3部分:简易型;
本册为第1部分:标准型。
  主要参数
  
  标准型
  
  微站型
  
  简易型
  
  应用场景
  
  机房、机柜监控
  
  拉远站、微站、能源备电业务监控
  
  灯杆站等末梢站监控
  
  工作电压
  
  -48V
  
  -48V DC
  

220V AC/240V  DC

  
  -48V DC
  

220V AC/240V  DC

  
  防护等级
  
  IP20
  
  室内型IP20
  室外型IP65
  
  IP65
  
  通信模组
  
  1:4G全网通;
  2:2/3/4G全网通。
  
  1:4G全网通;
  2:2/3/4G全网通;
  3:NB全网通。
  
  NB全网通
  
  定位功能
  
  GPS+北斗
  
  GPS+北斗
  
  
  
  存储能力
  
  ROM≥256MB;
  RAM≥128MB。
  
  FLASH≥4MB
  
  
  
  接口要求
  
  RS-485/232通用接口4个;
  RS-485接口4个;
  AI接口8个;
  DI接口16个;
  DO4个;
  RJ454个。
  
  电源接口1个;
  AI/DI接口2个;
  RS485接口2个;
  RJ45接口1个;
  12V电源输出端口1个。
  
  电源接口1个。
  
本册主要提出标准型FSU的监控要求、通信要求、防护要求等技术指标,基于运维监控平台实现对基站是设备的实时监控。
本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。
本技术要求起草单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。


基站智能动环监控单元(FSU)技术要求 1部分:标准型

图C.1 FSU重启机制流程图

图C.2 FSU重启机制最长时序图