通信人家园
标题:
288芯光交箱怎么接地,对不对哦
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2020-9-4 08:42
作者:
ytzyszb
标题:
288芯光交箱怎么接地,对不对哦
地下挖个坑,埋好导电材料,将接地线一头接在光缆固顶螺栓上,一头接在地下导电材料上,这样的话,光缆里面的抗拉线就能防雷
时间:
2020-9-4 08:58
作者:
小木马330
时间:
2020-9-4 17:58
作者:
zhgc
我们的做法是 576以下光交 地线角铁 2米 先打在交接箱底座内测,用夹板固定16平方铜线,砖砌交接箱底座(下部)。上固定螺丝,砖砌交接箱底座上部(7行砖)。内外抹灰找平,24小数后上交接箱。固定16平方底线到交接箱地线接口。摇表测试5-8欧姆左右。
时间:
2020-9-5 16:48
作者:
大叔的哥
时间:
2020-9-8 16:39
作者:
beenlove
288芯光交接地比较简单。光交箱自带的接地线严格来说太细,应该是4²的软铜线。你要替换就得用16²的黄绿铜软线。1:落地光交简单的直接再地里打根钢筋,把铜线接在上面做好保护就行。一般验收很简单,没那么复杂。2:架空光交的同理再水泥杆上要做引下,并用钢管做好保护,地下用扁绝铁引入。就看验收的咋个验收了。。我这边更简单,直接用钢线做引下就行,或者用3.0铁丝绕成三四股引下也可以。。这个就看你那边是什么要求了。。。各个地方不同。。有些地方还不需要
时间:
2020-9-9 09:15
作者:
xiaowu324
zhgc 发表于 2020-9-4 17:58
我们的做法是 576以下光交 地线角铁 2米 先打在交接箱底座内测,用夹板固定16平方铜线,砖砌交接箱底座(下 ...
专业
时间:
2020-9-9 16:46
作者:
leon070701
做基础的时候打四根两米的角钢并用地线夹板引出16平铜芯线,浇筑底座,安装交接箱,将箱体及箱内地排引至角钢地线即可
时间:
2020-9-17 22:15
作者:
creatvcx
注意定期去给地桩淋有机肥
时间:
2020-9-21 09:26
作者:
dzg000
有接地规范的要求。网上搜一下。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)