1 电力变压器
根据《电力生产规范条例》
1)台架式:变压器离地面不小于2.5米;
(2)座地式:护栏(围墙)不得小于2米;
(3)高压室禁止无关人员进入,在危险处应设防护栏,并设明显的告警牌“高压危险,不得靠近”,因为对变压器的巡视,有一个安全距离的问题,所以,在变压器的围栏上,应挂上“高压危验,请勿靠近”的标识牌。对于干式变压器,还应在变压器器身上贴“请勿触摸”标识。
2 蓄电池的维护
(1)每组蓄电池至少选2只标示电池,作为了解全组运行情况的参考;
(2)浮充时全组各电池端电压的最大差值不大于0.05V;
(3)通信机房蓄电池组安装楼上时,要充分考虑到楼层的承重。
3 配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,根据低压配电装置及线路设计规范(GBJ 54—83),第3.1.5条 配电装置室内通道的宽度,一般不小于下列数值
(1)当配电屏为单列布置时,屏前通道为1.5米;
(2)当配电屏为双列布置时,屏前通道为2米;
(3)屏后通道为1米,有困难时,可减小为0.8米。前后走道均应铺设相应等级的绝缘胶垫。
4 中性线在三相负荷不平衡时流过电流
按有关规定该电流不得大于相线电流的25%。
什么是通信电源?
通信电源在整个通信行业中虽然占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。对于电源产品来说也是最基础的,产品技术的发展和变化速度也不同于其他通信产品,电源产品的种类繁多,包括高频开关电源设备、半导体整流设备、直流-直流模块电源、直流-直流变换设备、逆变电源设备、交、直流配电设备、交流稳压器、交流不间断电源(UPS)、铅酸蓄电池、移动通信手持机电池、发电机组、集中监控系统等。
停电检修时保证安全的措施
在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。
全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。
(1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。
(2)放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。
(3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器;
(4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。
(5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。
(6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的遮拦上,应挂上“止步,高压危险”的标示牌等等。
高低压设备做周期性维护的创作步骤
步骤应该差不多
停电:先切断低压侧所有负荷,拉开刀开关。再断高压侧负荷开关,如有隔离开关再拉开隔离开关。
送电:先送刀开关,再送负荷开关,先送高压侧再送低压侧。
另外检修时要做好防护措施,下面的资料可以借鉴一下: