直埋和包封场景计算
一、 直埋:
1、 计算依据:
1.1、 贵州移动2019年传输工程设计预算编制细则:直埋、管道开挖土石比按(普通土8:软石1.5:坚石0.5)比例法计取;
1.2、 贵州移动2019年传输工程设计预算编制细则:城区及过路水田过河过桥、野外采用普通GYTA或GYTS光缆进行光缆直埋时需“人工敷设小口径塑料管”对光缆保护,其他地方及采用GYTA53直埋光缆时不需添加保护管。
1.3、 通信线路设计及验收规范:普通土、硬土直埋深度≥1.2米;砂砾土、半石质直埋深度≥1.0米;全石质、流砂直埋深度≥0.8米;市郊、村镇直埋深度≥1.2米;沟渠、水塘直埋深度≥1.2米;穿越铁路、公路直埋深度≥1.2米。
1.4、 毕节土质以普通土、硬土为主,当遇到不同土质时,按规范要求分类计列;
1.5、 直埋深度应达到规范要求,当不能达到规范要求深度时,做隐蔽工程前应当对深度进行记录,对不能达到规范深度的原因做出说明。
2、 不同场景的处理:
2.1、具备按标准规范实施的场景:
土方开挖时,下底宽度为0.4米,上底宽度为0.5米,光缆应平直的铺设在沟底,采用普通GYTA或GYTS光缆进行光缆直埋时需“人工敷设小口径塑料管”对光缆保护,其断面程式如下:
2.2、不能按标准规范实施的场景:
(1)、开挖深度大于规范深度的70%:建议铺砖保护
具备了一定的安全等级,一般的耕地、种植基本不会达到这个深度,但未达到规范要求的标准,为了达到规范要求,建议采用铺砖保护,套取定额TXL2-111,其断面程式如下:
(2)、开挖深度在规范深度的40%~70%:建议采用钢管保护
安全等级较低,一般浅耕、种植不会达到这个深度,但深耕但未达到规范的标准,为了达到规范要求,建议采用采用钢管保护,其断面程式如下:

(3)、开挖深度小于规范深度的40%:建议更换敷设方式或采用200mm厚水泥包封,
安全等级很低,一般浅耕、种植都回伤及光缆,为了达到规范要求,建议更换敷设方式或采用200mm厚水泥槽保护,套取定额TGD2-137管道混泥土包封 C20,其断面程式如下:
二、 沿路沿包封:
原有管道某处由于客观原因无法穿通,又不允许修复时,采用光缆从管井引出至路沿,沿着路由直埋并用混泥土包封至下一个管井再引入管道,一般路沿高度为200mm,建议采用和路沿相同高度进行混泥土包封,其断面程式如下:
附件: 直埋、包封说明文件(参考).docx (2020-11-6 21:21, 241.75 KB) / 下载次数 60
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDYxNzA5fGUyMzBjMGM5fDE3NTQxNjE2ODJ8MHww
时间: 2021-10-11 17:30
作者: belief476
求下载,谢谢
时间: 2022-9-1 11:52
作者: feimiaotongxin
这个太有用了,学习学习
时间: 2022-10-23 09:47
作者: chengshi43
感谢分享。。
时间: 2022-10-24 16:53
作者: 6300552129867
通信 光缆 水泥包封计算公式有吗
时间: 2024-11-25 09:05
作者: gaos0331
这个材料正好是我要找的,很及时的出现了。
时间: 2024-11-28 08:04
作者: zw7126
谢谢分享
时间: 2024-12-5 11:20
作者: 石头_1731
谢谢分享
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |