第二节 供电质量标准
第十九条        直流供电质量标准
1.        直流电源电压变动范围和全程最大允许压降应符合下表要求:
标准电压
(V)        通信设备受电端子
上电压变动范围(V)        供电回路全程
最大允许压降(V)
+24        +19~+29        2.6
-48        -40~-57        3.2
240        192~288        8
336        260~400        10
2.        直流供电回路接头压降(直流配电屏外)应符合下列要求,或温升不超过40°C。
(1)        1000A以下,每百安培≤5mV。
(2)        1000A以上,每百安培≤3mV。
第二十条        交流供电质量标准
1.        交流市电电源供电标准应符合下表要求:
标称电压(V)        机房设备受电端子电压变动范围(V)        基站设备受电端子电压变动范围(V)        频率标称值(Hz)        频率变动范围(Hz)        功率因数
                                        ≤100kVA        >100kVA
220        187~242        165~275        50        1        ≥0.85        ≥0.90
380        323~418        285~475        50        1        ≥0.85        ≥0.90
10500        9765~11235        /        50        1        ≥0.85        ≥0.90
2.        交流发电机组供电标准应符合下表要求
标称电压
(V)        受电端子电压变动范围(V)        频率标称值(Hz)        频率变动范围(Hz)        功率因数
230        215~245        50        1        ≥0.8
400        380~420        50        1        ≥0.8
10500        9975~11025        50        1        ≥0.8
3.        三相供电电压不平衡度不大于4%。电压波形正弦畸变率不大于5%,电流谐波允许值参见国家标准GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》5.1。
第二十一条        各类通信局站联合接地装置的接地电阻值应符合下表要求:
通信局(站)名称        接地电阻值()
一类通信局站        <1
二类通信局站        <1
三类通信局站        <3
四类通信局站        <10
五类通信局站        <10
注:
①        一类通信局站:包括集团级通信机楼、省级通信机楼、省级数据中心、国际出入口局、大区客服中心等。
②        二类通信局站:包括地市级通信机楼、省级客服中心等。
③        三类通信局站:包括县市级通信机楼、省际传输中继站/光放站、超级通信基站等。
④        四类通信局站:包括省内传输中继站/光放站、城域传输网骨干节点机房、城域传输网汇聚站等。
⑤        五类通信局站:包括通信基站、接入(网)机房、城域传送网中继站/光放站等。