第二节 供电质量标准
第十九条 直流供电质量标准
1. 直流电源电压变动范围和全程最大允许压降应符合下表要求:
标准电压
(V) 通信设备受电端子
上电压变动范围(V) 供电回路全程
最大允许压降(V)
+24 +19~+29 2.6
-48 -40~-57 3.2
240 192~288 8
336 260~400 10
2. 直流供电回路接头压降(直流配电屏外)应符合下列要求,或温升不超过40°C。
(1) 1000A以下,每百安培≤5mV。
(2) 1000A以上,每百安培≤3mV。
第二十条 交流供电质量标准
1. 交流市电电源供电标准应符合下表要求:
标称电压(V) 机房设备受电端子电压变动范围(V) 基站设备受电端子电压变动范围(V) 频率标称值(Hz) 频率变动范围(Hz) 功率因数
≤100kVA >100kVA
220 187~242 165~275 50 1 ≥0.85 ≥0.90
380 323~418 285~475 50 1 ≥0.85 ≥0.90
10500 9765~11235 / 50 1 ≥0.85 ≥0.90
2. 交流发电机组供电标准应符合下表要求
标称电压
(V) 受电端子电压变动范围(V) 频率标称值(Hz) 频率变动范围(Hz) 功率因数
230 215~245 50 1 ≥0.8
400 380~420 50 1 ≥0.8
10500 9975~11025 50 1 ≥0.8
3. 三相供电电压不平衡度不大于4%。电压波形正弦畸变率不大于5%,电流谐波允许值参见国家标准GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》5.1。
第二十一条 各类通信局站联合接地装置的接地电阻值应符合下表要求:
通信局(站)名称 接地电阻值()
一类通信局站 <1
二类通信局站 <1
三类通信局站 <3
四类通信局站 <10
五类通信局站 <10
注:
① 一类通信局站:包括集团级通信机楼、省级通信机楼、省级数据中心、国际出入口局、大区客服中心等。
② 二类通信局站:包括地市级通信机楼、省级客服中心等。
③ 三类通信局站:包括县市级通信机楼、省际传输中继站/光放站、超级通信基站等。
④ 四类通信局站:包括省内传输中继站/光放站、城域传输网骨干节点机房、城域传输网汇聚站等。
⑤ 五类通信局站:包括通信基站、接入(网)机房、城域传送网中继站/光放站等。