通信人家园

标题: 变电站中调度电话的上传  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2020-12-28 10:31
作者: 大梦2023     标题: 变电站中调度电话的上传

请教一下
      变电站里调度电话的上传,电话、IAD、SDH,以及音配、数配、光配直接是怎么连接的(顺序以及连接所用的线)?
      是电话通过网线连接到音配,音配再通过网线连接到IAD,IAD通过什么连接到数配,数配通过什么连接到SDH,SDH再通过光纤连接到光配出站吗?
     不太清楚

时间:  2020-12-28 10:55
作者: cnqq9999

干脆找人给你好好科普一下好了
时间:  2020-12-28 11:01
作者: 大梦2023

cnqq9999 发表于 2020-12-28 10:55
干脆找人给你好好科普一下好了


时间:  2020-12-28 14:18
作者: liguohua158

调度电话线接音频配线架上,再跳接至PCM机上,PCM机的2M电路接口板接通过同轴电缆线至数字配线架上,再通过同轴电缆线接至SDH传输设备上,最后转成光信号上到光配线架上。
时间:  2020-12-28 14:30
作者: 大梦2023

liguohua158 发表于 2020-12-28 14:18
调度电话线接音频配线架上,再跳接至PCM机上,PCM机的2M电路接口板接通过同轴电缆线至数字配线架上,再通过 ...

感谢指教!你的答案和已有材料一致
现在在逐步淘汰PCM,新上和改造都是IAD了,请问IAD也是这么连吗?
时间:  2020-12-28 14:35
作者: 大梦2023

liguohua158 发表于 2020-12-28 14:18
调度电话线接音频配线架上,再跳接至PCM机上,PCM机的2M电路接口板接通过同轴电缆线至数字配线架上,再通过 ...

感谢您的指教~现在新上和改造用IAD取代PCM,请问也是这么连接吗?
时间:  2020-12-28 17:11
作者: liguohua158

IAD多业务软交换设备,应该具备E1业务接口了,应该按照同样的连接方式,具体用那个厂家和型号的设备了。

时间:  2020-12-29 08:59
作者: 大梦2023

liguohua158 发表于 2020-12-28 17:11
IAD多业务软交换设备,应该具备E1业务接口了,应该按照同样的连接方式,具体用那个厂家和型号的设备了。

感谢前辈!白学了七年通信,一工作对这些设备原理还是不懂