作者: jiangrisheng     标题: 通信路灯杆基站电力引入问题

如题。请问电力设计是由建设单位委托供电局来进行电力设计、施工吗?如果要接入最近的路灯配电柜、变压器是需要供电局批准还是变压器业主单位批准,还是直接进去就接,是否需要专业施工单位进行接入。
时间:  2021-1-13 09:28
作者: 1276

不需供电局设计施工,但是设计施工前得和电业局沟通确定好下线点。直供电需电业局办开户手续,转供电的话你用谁的电找谁。设计、施工需要有资质单位进行。
时间:  2021-1-13 09:30
作者: stranger

不同城市的路灯维护部门不一致,北京是供电局,大部分城市是市政
时间:  2021-1-13 11:46
作者: jiangrisheng

1276 发表于 2021-1-13 09:28
不需供电局设计施工,但是设计施工前得和电业局沟通确定好下线点。直供电需电业局办开户手续,转供电的话你 ...

现在基站用电接入了我们市政的配电箱,也没自己开户自己装表。这样算偷电了吧。他们接入进来的话是怎么确定变压器能不能用的呢
时间:  2021-1-13 11:47
作者: jiangrisheng

stranger 发表于 2021-1-13 09:30
不同城市的路灯维护部门不一致,北京是供电局,大部分城市是市政

是的 我们就是市政的。
时间:  2021-1-13 16:36
作者: junking

一户一表,运营商要和电力沟通的事。
时间:  2021-2-21 17:04
作者: snjwys

需要变压器业主单位批准,但是动了变压器,变压器是国网的还是私营的,需要了解清楚,是国网的施工时就还需要国网的旁站,或者由国网制定施工单位施工