通信人家园

标题: 数据中心跳线技术咨询  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2021-1-15 00:55
作者: Owen1997     标题: 数据中心跳线技术咨询

客户说我们给的LC分支24芯跳线用在数据中心很多LC的头不亮,大批量的有问题是不是操作或者安装有问题啊?



附件: 微信图片_20210115005331.jpg (2021-1-15 00:53, 2.25 MB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDY5NTE0fGVmNWIxOWZmfDE3NTMzNTMyMTF8MHww
时间:  2021-1-15 19:25
作者: QQ1918913999

2种可能,有可能是施工队野蛮操作,导致跳线内部损伤,或者是产品质量不过关。
时间:  2021-1-15 21:39
作者: Owen1997

QQ1918913999 发表于 2021-1-15 19:25
2种可能,有可能是施工队野蛮操作,导致跳线内部损伤,或者是产品质量不过关。

谢谢,会不会是光模块或者光源没对接好这些问题呢
时间:  2021-1-17 12:33
作者: QQ1918913999

Owen1997 发表于 2021-1-15 21:39
谢谢,会不会是光模块或者光源没对接好这些问题呢

新光模块这种问题不大