作者: penchangwu     标题: 保护地线截面积选取

本帖最后由 penchangwu 于 2021-1-27 09:24 编辑

根据规范 GB 51194-2016 通信电源设备安装工程设计规范 开关电源和UPS等接交流引入线段设备可以根据下表计算。
1.jpg

蓄电池、ODF和机柜等设备保护地线选取原则是什么?查了一下一般是根据故障电流计算,故障电流的计算一般采用什么方法呢?


附件: 1.jpg (2021-1-27 09:20, 86.71 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDcxMDQwfGM4NWQyMTdmfDE3NTI5NzgzOTl8MHww
时间:  2021-1-27 09:52
作者: cnqq9999

不知道,这个我也一直很困惑,没有进一步解释,以前的还有一个35-95之间的参考,新版的没有了,现在有的接地线就6、10MM都不知道是不是合适