通信人家园
标题:
施工人员施工过程中不敷设子管,PVC管内直接穿缆
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2021-2-2 10:44
作者:
Luozhongxian
标题:
施工人员施工过程中不敷设子管,PVC管内直接穿缆
施工人员施工过程中不敷设子管,PVC管内直接穿缆,这在设计时,没做要求,但有违反相关的行业或国家标准吗
时间:
2021-2-2 12:13
作者:
甘宁
你设计都没做 有什么好要求施工单位的?
这又不是重大安全隐患项目要追责施工单位
没设计就没甲材就没乙供费用额度
哪好意思说施工单位咋地?
时间:
2021-2-2 12:39
作者:
zhangyiru_1988
现实肯定会找施工单位麻烦,但设计如果不给预算,那就弄他。
时间:
2021-2-2 13:51
作者:
小木马330
不是主干,不是中继光缆,其他光缆都没有放过子管或者纺织子管~
时间:
2021-2-3 17:08
作者:
xhj2708
各个地方不一样的吧,一线大城市现在都不要求放PE子管或纺织子管了,中继及长途就要求,如果布放子管,管网的管孔数严重不足,我方现做的本地网都不放子管了
时间:
2021-2-3 17:54
作者:
yuehui201
监理做关系了吧
时间:
2021-2-5 10:46
作者:
stHifly
NNN年前非重要的中继段都是直接穿缆,因为能放得更多...并不是设计院不设计,明显是甲方有规定
时间:
2021-2-6 11:22
作者:
通信民工1984
里边肯定有猫腻,既没有设计也规范,都没有交底,何谈让施工方遵守?
时间:
2021-2-10 08:39
作者:
eric6886886
通了就行了,现在谁还管那么多了
时间:
2021-2-14 12:07
作者:
lcmxly
按图施工,按图监理。
时间:
2021-2-19 09:29
作者:
Zskendy13888
原则上要求要套子管,但有些本地网末梢段(不是中继或长途)现在都不套子管了。因为随着光缆使用越来越多,光缆芯径越来越小,如果一定要放子管的话,管道马上就被占满了。另外,施工单位看到设计图纸没有套子管,应该在会审时提出,并在会审纪要中单独说明本工程不用子管,不计列相关费用。这样,施工单位按图施工就有依据了。
时间:
2021-2-19 10:40
作者:
wslsywndv
就目前这工价,设计院不给你加这部分的费用。垫了材料谁给结算
时间:
2021-2-22 09:45
作者:
sjyxiaowu
过去水泥管才穿子管,现在大部分都是梅花管不需要子管,波纹管需要穿子管,因为穿多了穿不过去。PVC管多是入户线用的,美观上比子管强。
时间:
2021-2-23 09:34
作者:
拥有阳光
做了也没法干。
时间:
2021-2-24 17:08
作者:
lidongxj
先去看看设计有没有子管(不过我估计你那个都没有设计)。
一般来说接入网都不放塑料子管了,只在外面裸露的部分需要保护的才做。特别是城市的PVC塑料管道里面,本来资源就紧张,如果放了子管,管道塞满了,以后还咋放光缆。
时间:
2021-2-25 21:07
作者:
h345026039
如何设计没的话,额外产生的费用,谁出,这个是关键
时间:
2021-3-4 17:22
作者:
robinson133
这个肯定是违规了,但是现在折扣这么低,可能甲方也默许呢····一言难尽
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)