一、关于开关电源容量的计算:
1、开关电源的整流模块配置原则
整流模块的配备原则是N+1的方式,即,N块主用,1块备用。
如现有开关电源上有整流模块5块,每块50A,整流电流总量只等于50A*4=200A。
2、蓄电池充电电流
蓄电池的充电电流=蓄电池容量的10%。
如机房内现有两组500AH蓄电池,蓄电池的充电电流即为500*2*10%=100A。
3、开关电源的整流模块配置容量
开关电源起交流转直流的作用,整流模块的容量=蓄电池电流容量+直流负载。
如机房内现有开关电源上监控模块显示为53.5V 23A,后续需新增BTS设备,功耗为300W,则整流模块容量的计算为:
100A(蓄电池充电电流)+23A(现有直流负载)+300W/48V(新增直流负载)=129.25A.
若目前整流模块数为5块,主用4块,整流量为200A>129.25A,则完全能够满足机房内直流负载的需求,无需扩容.
二、开关电源内的特别说明:
1、什么是一次下电、二次下电,有何区别:
当市电断电后,由蓄电池为直流负载开始供电,直流负载的有效工作电压范围是54V~43V,所以,没必要将电池耗干才断电,只要低于额定电压阀值,就将直流负载进行断电处理。
一般设置第一次下电为:当输出电压在45.6V时,自动卸载一部分负载,如无线、接入,目的是保传输,因为传输网络因为一个节点的断电,可能会影响其他站点的业务。第二次下电为:当输出电压达到43.2V时,卸掉所有负载,目的是保护电池,避免电池过量放电。
当市电恢复后,自动转为均衡充电状态,对电池进行充电。
2、空开和熔丝的区别:
空开和熔丝都属于过流保护装置,它们的区别要分析两者的优缺点。
空开小,可集中安装,在开关电源机柜内容间有限的情况下安装空开是不错的选择,但空开的汇流排上的集中安装,也会造成个别空开不符合需求时无法进行更换;相较于熔丝,就像插座一样,安装和拆除都较容易实现,当现有容量不符合需求时可根据实际需求进行更换,但也较占机柜空间。
空开可反复阻流,跳闸后可再次利用,熔丝为不可逆装置,过流损坏后无法再使用。但空开做为物理器件,因长时间发烧会造成空开失效,虽然是小概率事件,但对于机房电源这样重要的核心设备,依然存在风险,故一般小电流需求采用空开,因为小电流环境下电源线发热造成器件失效的机率会小很多,大电流需求一般采用熔丝,提高设备电源使用的安全系数。
因为空开和熔丝的这一特性,一般设置一次下电为熔丝,因为熔丝设置的电流较大,对于较多的非重要负载可以复接至熔丝上,而二次下电为重要负载,设备数量不会设置太多,功耗也不会太大,故一般都会选用空开。
一般开关电源内都会设置空开和熔丝两种过流保护装置,空开常用的为6A、10A、16A、32A、63A,熔丝常用的为63A、100A、160A,电池熔丝会选择200A、250A。