通信人家园

标题: 机房抱杆怎么固定  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2021-3-10 09:38
作者: 风流老衲人     标题: 机房抱杆怎么固定

机房抱杆在楼顶怎么固定,3米或6米抱杆基坑需要多大的规格,具体施工流程各位大佬有吗

时间:  2021-3-10 10:09
作者: cnqq9999

需要根据实际情况请结构工程师核实
时间:  2021-3-10 10:10
作者: 如果我是edc

6米支撑杆,0.35风压,杆底的混凝土块尺寸250X250X200,支撑点底部混凝土块尺寸250X150X150  。。土建通图上看到的。  希望有帮助。
时间:  2021-3-10 10:19
作者: 风流老衲人

liaoshijun 发表于 2021-3-10 10:08
屋面抱杆没有基坑,其安装固定方式如下:
1、用4颗12cm-15cm膨胀钉打入楼板固定抱杆(抱杆自带基座),螺丝 ...

但是我看到施工方有土建工作量,新建六个3米抱杆,2个6米抱杆,新建土建挖基坑基础2.7*1.3*0.35(长*宽*深)2个,0.6*0.6*0.35(长*宽*深)6个,设计图纸没有立杆标准。所以搞不明白




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114