标题: 现在阀控式铅酸蓄电池组的使用寿命是多少?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-11-7 17:51
作者: 雕德一     标题: 现在阀控式铅酸蓄电池组的使用寿命是多少?

和什么东西有关?是如何计算的?
时间:  2003-11-19 20:15
作者: hbczwjy

和极板厚度有关
时间:  2003-11-19 23:24
作者: tigeor

说明书上好像是六年。
时间:  2003-11-20 09:37
作者: 公子鱼

铅酸蓄电池的寿命与使用和维护状况有很大关系。使用时严禁大电流放电,和过充过放。
虽然有的厂家吹嘘说铅酸电池可以大电流放电,这是对电池十分有害的。一般来讲,国内电池可以用5—6年,最多不会超过10年的。进口的电池要比国产的寿命长三分之一。
时间:  2003-11-29 11:00
作者: 家园客人

主要是国产电池的质量不行。
时间:  2003-11-29 11:04
作者: 家园客人

是和电池的充放电有很大的关系的。
时间:  2003-12-1 22:25
作者: czy

国产的电池不行吗?我觉得南都的阀控式铅酸蓄电池组比GNB的好很多呀!能告诉我进口的比国产的好在那里吗?
时间:  2003-12-2 21:10
作者: 家园客人

阀控式的寿命短一些,一般号称10年。防酸隔爆式的寿命长一些,能达到15-20年,关键还是平时的维护,尽量不要大电流放电,还有就是与直流工作方式也有很大关系。


        铁通员工
时间:  2003-12-2 21:44
作者: DaPanDa

以下是引用C114客人在2003-12-2 21:10:01的发言:
阀控式的寿命短一些,一般号称10年。防酸隔爆式的寿命长一些,能达到15-20年,关键还是平时的维护,尽量不要大电流放电,还有就是与直流工作方式也有很大关系。


        铁通员工


真是做好事不留名啊:).CRC员工.
我知道蓄电池是受温度影响的,所以电源一般都放在空调间,我想问问是不是有个参数是关于温度与电池寿命的啊?请知道的大大解答?
是不是蓄电池一直都是浮充电压充电呢?蓄电池充电有温度自动补偿控制么?
时间:  2003-12-4 15:02
作者: 家园客人

阀控铅酸蓄电池浮充使用寿命一般在5—8年,胶体蓄电池寿命在8—12年,富液式电池由于经常加酸加水,寿命一般在10—15年。
江苏双登公司的电池质量很好,96年的阀控铅酸电池至今还在我们这使用。2000年他们引进了欧洲的技术和设备,生产的胶体电池可与阳光、霍克等媲美,壳体、隔板等原材料从欧洲进口,价格只有进口电池的一半。去年我们用的阳光电池报废,换成了双登的胶体电池,及省钱质量服务还好。
目前国内大厂的电池质量与进口相当,且由于本土化,服务及时,价格又低,比买进口的合适。


一名移动公司的电源主管
时间:  2004-1-22 15:51
作者: solotree

以下是引用C114客人在2003-12-4 15:02:31的发言:
不过,最近联通用的大部分都是双登的。
时间:  2004-2-15 12:26
作者: 家园客人

双登电池最次,在邯郸网通00-02年安装的电池已全部报废厂家已免费更换,石家庄网通00-02年安装的双登电池大量的已经出现容量严重不足的现象。石家庄移动也有大量的双登电池出现质量问题,保定联通同样由此问题,双登厂家拒绝更换,理由是河北近两年的市电状况不好所致,真是开玩笑。即使停电了我也会在放亏前去发电呀。我还怕扣我奖金呢。双登吕工不错,服务还好,出了问题能给解决。李xx大傻一个,石家庄网通04年的招标会根本就没让双登参加。这就是其付出的代价。我怕双登电池,真怕。我若说谎我是狗,因为我太了解双登了。
时间:  2004-2-16 09:59
作者: 愚公移山

真有那么差吗
时间:  2004-2-17 14:23
作者: 家园客人

双登电池是不太好。寿命短。
时间:  2004-5-13 18:31
作者: 家园客人

有关蓄电池的使用寿命,规范明确规定为8年,折旧为6年
时间:  2004-5-13 18:41
作者: 家园客人

有关双登电池我们用户应该实事求是去评价他,98年之前双登电池质量还是不错,从2000年-2002年这个阶段生产的产品的确存在质量问题。具说,2002年以后的双登电池质量有所改进,只是寿命有待于证实。
时间:  2004-5-13 19:05
作者: 家园客人

纠正铁通员工对蓄电池的使用说法:
   对于新蓄电池大电电流放电不会造成容量损失,旧电池大电流放电容易造成电池极板脱落,蓄电池损坏。由于大电流放电蓄电池内部化学反应速度跟不上,蓄电池有容量放不出来。但是,长期或经常使用大电流放电会造成变形或脱落。反之,小电流放电易使蓄电池容量不能恢复。同时,除了中心局负荷较大,事故停电会出现短时间的大电流放电外,其他支局一般负荷都不大,不会出现大电流放电现象。所以,维护中要注意小电流放电,停电后要及时发电。同时,将开关电源电池管理参数---低压断电等设置好,有利于设备的寿命延长。同时,设备的寿命与环境温度有很大关系,望维护人员不要为了节省用电而不开空调。

古城市电源主管
时间:  2004-6-2 20:17
作者: 家园客人

建议使用光宇电池,哈尔滨的
时间:  2004-6-2 21:46
作者: 家园客人

南都的阀控式铅酸蓄电池组比GNB的好很多
-----------------------------------
估计南都的老总都不敢这么说
时间:  2004-6-21 22:25
作者: 野狼

纠正古城市电源主管的说法:
正常的小电流放电(不是深放电)不会对电池造成危害,当然,放电后要及时补充电(充入的电量根据电池的新旧程度为1.2至1.5倍)。交流短时间的停电,根本无需发电。
时间:  2004-6-22 13:56
作者: khl-03

以下是引用DaPanDa在2003-12-2 21:44:00的发言:

真是做好事不留名啊:).CRC员工.
我知道蓄电池是受温度影响的,所以电源一般都放在空调间,我想问问是不是有个参数是关于温度与电池寿命的啊?请知道的大大解答?
是不是蓄电池一直都是浮充电压充电呢?蓄电池充电有温度自动补偿控制么?


电池一般工作在浮充状态,但电池长时间工作在浮充状态下是不好的,会造成电池的疲劳效应;一般情况下会在3-6个月之间对电池组进行一次全充放电。
时间:  2004-6-22 13:58
作者: khl-03

如果使用不当,甚至半年都可以把一组电池报销掉的。
时间:  2004-7-2 15:40
作者: 平凡一兵

如果在高温下长期使用,温度每增高10度,电池寿命约降低一半
时间:  2004-7-3 12:02
作者: 魔鬼终结者

俺们用的是南都+霍克+光宇
不过都是刚上的
还没有比较出优劣来
双登呢就没有用过
时间:  2004-7-3 12:03
作者: 魔鬼终结者

哦,对了
还有艾默生的
大家帮我比较一下
时间:  2009-8-16 21:18
作者: 黄启军     标题: 我们这里去年配备的光宇电池 质量也非常不行

我们这里去年配备的光宇电池 质量也非常不行
时间:  2009-8-31 16:49
作者: ctt6902

美国冠军的电池还可以,重庆万里和武汉银泰用4-5年就报废了。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114