标题: 关于OLT散热注意事项
夏季高温将至,为保证OLT设备正常运行,现将OLT散热的有关注意事项介绍如下,以确保系统顺利渡过夏季高温。
适用范围(Scope):适用于所有7360 FX OLT, 7342 META OLT, 7342 OLT
详细信息(Detail Information):
(一) 机房的环境温度
以上3种OLT所要求的机房环境温度上限为45摄氏度。
(二) 设备散热空间
1. 以上3种OLT安装在ASB标准配置的OLT机架(300mm×600mm×2200mm)中,最多允许在一个机架中安装2个子框,并且子框之间的距离应大于275mm。
整改方法:移出多装的子框,调整子框间距。
2. 当以上3种OLT安装时,需检查进出风口是否被机架侧板或是其它设备、电缆阻档。特别是7342 Meta和7360 FX-8采取水平安装的方式,需检查子框的进风口是否被机架的侧板遮挡。
整改方法:
a. 如果进出风口被其它设备遮挡(如图1),请调整设备的安装位置。
b. 如果7342Meta和7360 FX-8的进出风口被机架侧板遮挡,请移动子框的位置使进出风口尽可多的对准侧板上的通孔;
c. 如果7342Meta和7360 FX-8的进出风口被机架侧板遮挡, 并且调整子框位置后进出风口还是大部份被机架侧板遮挡,那么建议将子框改成垂直安装(图一是更改前的安装方式,图二是更改后的安装方式。)
图一:子框水平安装,右侧进风口超过2/3被机架侧板遮挡
图二: 子框垂直安装后,从设备下方进风
(三) 设备的滤网清洗
1. OLT的防尘网应至少每3个月清洗一次。如果机房的洁净度较差的话,清洗的周期应基于滤网实际积灰情况而缩短。
整改方法:建议定期远程扫描一下板卡的温度,对于温度接近告警阀值的节点,及时到现场检查并清洗滤网(清洗完的滤网要吹干后放入子框内)。
(四) 其它
1. 配到现场的假面板,要安装在未插板卡的空槽位上,以免冷风从空槽位中漏出,影响散热效果。
时间: 2021-5-6 14:50
作者: Nick天马行空
不仅仅是到了夏季吧,其他时候也要注意这些事项啊。否则就会有噪声投诉了。