通信人家园
标题:
通信杆路
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2021-6-29 17:59
作者:
HDZ1188
标题:
通信杆路
通信工程中杆路整修的具体规范及要求?能否共享一下!
时间:
2021-6-29 21:42
作者:
zhgc
当时分管维护时的标准(2006年北方网通),
后期不再管维护,不知变化多大,提供给你作为参考。
精简后的要求:
杆路工程验收标准
立杆:洞深偏差不小于+50毫米
杆距:市区35-40米,郊区45-50米
直线路由偏差:不大于5厘米
角杆在线路转角点内移:水泥杆10-15厘米,木杆内移20-40厘米。
终端杆:应向拉线侧倾斜10-20厘米
拉线地锚的坑深,偏差应小于5厘米
墙拉线的拉攀距墙角应不小于25厘米,距屋沿不小于40厘米
避雷线在地下延伸70厘米,伸出杆顶10厘米
吊线夹板距杆顶的距离不小于60厘米,特殊情况不小于25厘米
杆路架设第一条吊线时,应在车行道的反侧
电缆吊线在终端杆及角深大于15米的角杆上,应做终结
电杆负荷不等或在30条档以上的线路终端杆前的泻力杆等电杆上,电缆吊线应做假终结
两条十字交叉吊线相差40厘米内,应作成十字吊线
两条吊线程式相同时,主干应在下方
不同时,程式大的置于下方
时间:
2021-6-29 21:43
作者:
zhgc
具体情况 还是要找施工和维护规范。
时间:
2021-6-29 21:44
作者:
zhgc
写了些 精简后的要求,需要人工审核。等待一下吧