[size=13.3333px]通过搜索方式使设备在U2000上上线,并配置作为网关网元,使U2000能够管理设备。
前提条件- 进站调测的网关网元和U2000之间DCN路由可达。
- 进站调测的网关网元和待搜索的PTN网元之间DCN路由可达。
操作步骤- 创建全局SNMP参数模板。
- 在主菜单中选择“系统 > 网元通讯参数 > 网元SNMP参数模板管理”。
- 选择“SNMP v2参数”页签,单击“增加”。

- SNMPv1:适用于小型网络,组网简单,对网络安全性要求不高或者网络环境本身比较安全,且比较稳定的网络,比如校园网,小型企业网。
- SNMPv2c:适用于大中型网络,对网络安全性要求不高或者网络环境本身比较安全(比如VPN网络),但业务比较繁忙,有可能发生流量拥塞的网络。通过配置Infrom告警可以确保被管理设备发送的告警能够被网管收到。
- SNMPv3:适用于各种规模的网络,尤其是对网络的安全性要求较高,确保合法的管理员才能对网络设备进行管理的网络。
- 配置“模板名称”为“DCN”;“读团体名”为“ChangeMe_Read_123”;“写团体名”为“ChangeMe_Write_123”。单击“确定”。

若设备存在多个SNMP参数,请参考上述步骤,创建多个SNMP参数模板。
- 配置网元通道模板管理。
- 在主菜单上选择“系统 > 网元通讯参数 > 网元通道模板管理”。
- 在“网元通道模板管理”页面中,配置相关参数。
- 协议版本:所有版本
- 读团体名:ChangeMe_Read_123
- 写团体名:ChangeMe_Write_123
- SNMPV3组名:sv3
- USM用户名:name1
- 认证协议:SHA认证
- 认证密码:Root@123
- 加密协议:AES128加密
- 加密密码:Root_1234
- 主网管标识:g1
- 主网管地址:此实例中为192.168.1.87
- 网管地址类型标识:SNMP UDP域
- 通道信息类型:Trap告警
- VPN实例名:__dcn_vpn__
- 端口号:162
- 安全模式:v2c
- 安全名:Changeme_123
- 告警上报类型:ITU-T通道
- 事件上报类型:ITU-T通道
- 登录用户:szhw
- 登录口令:Changeme_123

- 单击“应用”。
- 搜索创建PTN网元。
- 在主拓扑中,单击右键选择“新建 > 网元”,弹出“创建网元”对话框。
- 在左侧的设备类型系列列表中,选择设备。根据规划输入“ID”、“扩展ID”、“IP地址”、“网元用户”和“密码”(设备默认的用户名为root,密码为Changeme_123),勾选使用“通道配置默认模板”,其它参数采用默认值。

- 单击“确定”,完成网元创建。
- 在主拓扑中,选择已创建的网元,单击右键,选择“上载”。
操作结果DCN配置完成后,可以看到主拓扑下存在所有的网关和非直连网关的PTN网元。
后续处理创建网元成功后,可根据现网实际情况,修改如下配置:操作步骤
修改网元IP
- 在主拓扑中,选择需要配置NE IP的PTN网元图标,单击右键选择“网元管理器”。
- 在功能树中选择“通信 > 通信参数设置”,根据需要修改网元IP地址。
- 单击右下角“应用”,弹出确认对话框时,单击“是”,操作成功后,单击“确定”。
修改网元ID
- 在主拓扑中,选择需要配置NE ID的PTN网元图标,单击右键选择“属性”。
- 在弹出的“属性”对话框中,选择“网元属性”页签,单击对话框右下角的“修改网元ID”。在“修改网元ID”对话框中,设置网元“新ID”和“新扩展ID”。
修改U2000上设备默认采用的SNMP参数
- 在主菜单中选择“系统 > 网元通讯参数 > 设置网元SNMP参数”。
- 在“网元访问协议参数”页面中的“SNMPv2参数”页签中,选择要配置的网元,单击“重设协议”。
- 在弹出“缺省访问协议参数”对话框中,选择在“SNMP v2参数”页签中选择读团体名为“ChangeMe_Read_123”,写团体名为“ChangeMe_Write_123”的DCN模板,单击“确定”。
- 在弹出“是否自动进行网元协议的测试”对话框,单击“是”。测试成功后会有“设置设备访问协议参数成功”提示。若未提示成功,请检查设备设置的SNMP参数是否和选择的U2000全局SNMP模板一致。
修改网元告警主机与自动上报设置
- 在网元管理器的“功能树”中选择“告警 > 告警主机与自动上报设置”。
- 在打开的窗口中,修改“告警上报类型”和“事件上报类型”为“ITU-T通道”。