作者: 清雨行客     标题: DCDU和BBU的保护接地应该接在综合柜内的汇流排还是室内接地排上呀?

本帖最后由 清雨行客 于 2021-7-8 15:45 编辑

如题

时间:  2021-7-8 16:27
作者: cnqq9999

机柜接到总地排或分地排,如果是电源柜要接到总地排,机柜内设备接机柜汇流排
时间:  2021-7-8 16:43
作者: 清雨行客

cnqq9999 发表于 2021-7-8 16:27
机柜接到总地排或分地排,如果是电源柜要接到总地排,机柜内设备接机柜汇流排

感谢。我们之前也是就按照接机柜汇流排来设计的,结果省公司下来检查,搞出来让接地排上去,干蒙了
时间:  2021-7-8 16:51
作者: cnqq9999

清雨行客 发表于 2021-7-8 16:43
感谢。我们之前也是就按照接机柜汇流排来设计的,结果省公司下来检查,搞出来让接地排上去,干蒙了

机柜里面应该有两块汇流排的,有一块是和机柜联通的,不绝缘