通信人家园
标题:
通信新人求指导
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2021-7-15 21:04
作者:
黎起福
标题:
通信新人求指导
像停电了需要发电,开关电源设置:一次下电48V,预计中断时间6小时;二次下电44V,预计中断时间7小时。这个预计时间怎么算出来的,还有整个机房的,需要多大的发电机发电怎么计算出来的,要是新人走这一行需要怎么提升自己
时间:
2021-7-16 08:14
作者:
cnqq9999
你的问题太大了
时间:
2021-7-16 08:42
作者:
poijnpoi
按你电池容量和所接设备的功率计算的,简单说你48V降到44V,按电池容量计算出能提供的电力(多少度电,KWH),然后你在这个阶段供电的设备总功率多少,就可以计算出能用多长时间,再考虑一定量的冗余。
时间:
2021-7-16 14:08
作者:
Luxury
整个机房的需要多大的发电机,根据机房负荷来计算,还要考虑用电效率,油机的转换效率等。比如,若机房功耗小于48V 80A,可选择交流油机5KW。大于80A,小于160A,要选择10KW。超过160A,要选择15-20KW的油机。