通信人家园
标题: 通信电源外市电查勘 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2021-7-23 17:37
作者: liudj88
标题: 通信电源外市电查勘
外市电基站改造标准
一、5G基站外市电改造前评判标准
在判断1个5G无线基站外市电容量是否满足本期工程需求时,一般从以下几个步骤进行评估:
(1) 统计基站现有功耗数据,包括现网直流设备功耗、本期新增的直流设备功耗、空调功耗、蓄电池充电功耗、机柜照明功耗等。
(2) 外市电引入接入点至交流机柜总空开间的线缆长度与线缆线径。
(3) 根据第一步基站总功耗计算出外线电力电缆承载的总电流,再结合线缆长度与线缆线径,从线缆容许的最低电压降以及线缆容许的最大载流量综合评估外线是否满足要求。
(4) 综合考虑远期基站电功耗进行外线电容量改造方案编制。
举例:某基站为220V单相直供电,外线线径为2*252铝线,外线长度为65米,现开关电源电流值64A(3.5kw),机柜空调及插座灯2kw,蓄电池充电1.5kw。
其中本期新增5G基站所需功耗为2.4KW(按照每台AAU 800W电功率考虑)。
(1)通过以上数据可知该基站现有总功耗为9.4KW,得出总电流为I=43A。
(2)外线长度为65米,外线线径为2*252铝线。
(3)根据以上外线长度、外线线径以及目前外线承受的电流等数据,从线缆容许的最低电压降以及线缆容许的最大载流量综合评估该外线能最大承受的总功耗为8KW。因此该基站外市电容量不满足5G基站电源需求,需进行改造。
(4)适当考虑该基站远期业务发展,目前5G基站单台AAU电功耗为800W/台,因此1套5G系统的电功耗需求为2.4KW,考虑电信基站3.5G与2.1G系统以及其它二家运营商业务发展需求,远期按照9.6KW新增容量考虑。因此本基站远期电功耗按照17KW考虑。
(5)因此需根据电力电缆压降参数与载流量要求,选择能承载17KW功耗的外线电力电缆。以上基站建议引入380V交流,线径为4*35mm2铝线。
根据以下原则核查外市电引入容量是否满足需求:
外市电引入容量>(现网直流设备功耗+新增设备功耗+蓄电池充电功耗)×1.1+空调功耗+照明功耗。
注:式中蓄电池均充功耗应按蓄电池组改造完成后的功耗考虑。
不同线径的铜制、铝制线缆对应负载功耗下最大引入距离(米)详见附表
附表:不同线缆220V交流最大引入距离
附表3.5-2 不同线缆380V交流最大引入距离
注:1、表格空白处为电缆最大载流量不满足要求,不允许选用。
2、地埋敷设应选用铠装电缆。
3、上表中距离为从电源端(变压器低压侧)至基站的距离。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |