标题: 配套项目低压配电柜配置及连线  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2021-8-11 11:23
作者: PUJUNFENG     标题: 配套项目低压配电柜配置及连线

请问 在新建配套机房里面,低压配电柜需要如何配置,一个进线柜,一个出线柜是否满足。

时间:  2021-8-11 11:46
作者: cnqq9999

按照需求配置,考虑近期要求,考虑远期扩容能力
时间:  2021-8-11 16:03
作者: dongk@189

同意楼上观点,需要看具体的需求才行,然后再考虑5年以内、10年以内的新增