通信人家园

标题: 通信电源蓄电池若采用铅酸蓄电池,是否需要考虑防爆设计?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2021-9-9 10:49
作者: sss11     标题: 通信电源蓄电池若采用铅酸蓄电池,是否需要考虑防爆设计?

铅酸蓄电池某些工作情况下会产生氢气,是否需要考虑防爆设计

时间:  2021-9-9 11:37
作者: cnqq9999

现在都没有了,阀控式的
时间:  2021-9-9 22:17
作者: lawyer0101

不需要
时间:  2021-9-14 15:45
作者: sss11

cnqq9999 发表于 2021-9-9 11:37
现在都没有了,阀控式的

有没有验收的时候被套用GB 50172-2012的强条3.0.7“蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机,室内照明线应采用穿管暗敷,室内不得装设开关和插座”,这个也适用于阀控式的
时间:  2023-10-13 16:51
作者: 汉江人家

不可能爆炸,但是要注意是否破损漏液,内阻不达标后要及时调整替换。