由于脱离现场交付时间太久,今日就该问题对设计人员提出了质疑,请问室外的GPS馈线在进入机房或一体化室外机柜前是否需要进行可靠的接地?有什么依据性强制性标准吗?

时间:  2021-9-24 09:00
作者: 国脉123

6.6 GPS 天馈线的防雷与接地
6.6.1 GPS天馈线应在避雷针的有效保护范围之内。6.6.2 铁塔位于机房旁边时GPS天线宜设计在机房顶部。
6.6.3 GPS 天线安装在铁塔顶部时,GPS 馈线应分别在塔顶、机房入口处就近接地; 当在机房入口处已安装同轴防雷器时,可通过防雷器实现馈线接地; 当馈线长度大于 60m 时,则宜在塔的中间部位增加一个接地点。
6.6.4 GPS天线设在楼顶时,GPS 馈线在楼顶布线严禁与避雷带缠绕。
6.6.5 GPS室内馈线应加装同轴防雷器保护,同轴防雷器独立安装时,其接地线应接到馈窗接地汇流排。当馈线室外绝缘安装时,同轴防雷器的接地线也可接到室内接地汇集线或总接地汇流排。6.6.6 当通信设备内GPS馈线输入、输出端已内置防雷器时,不应增加外置的同轴馈线防雷器。