通信人家园

标题: 通信电源变压器的选择[求助]  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-11-18 08:18
作者: 雕德一     标题: 通信电源变压器的选择[求助]

一个通信楼,怎样选择大楼的电源变压器?
是不是办公变压器和通信设备变压器要分别选择?
他们和功率因素和设备的效率怎样计算?
时间:  2003-11-19 07:02
作者: hbczwjy

个人意见
通讯大楼为一类用电单位,应引入2路高压,一主一备,下接两台变压器,负载分离
时间:  2003-12-11 10:17
作者: tops

we are a manufacturer of components including Power transformer 、Lan Filter and CPE CO Splitter etc,about details you may preview the website; www.frecom.com.cn or contact me : Name :Frank    86-755 20584519  86000077  

13652415878

Email: wuzhixiang@frecom.com.cn

Frecom Electronics Co., China
时间:  2003-12-26 13:34
作者: 家园客人

个人意见
通讯大楼为一类用电单位,应引入2路高压,一主一备,下接两台变压器,负载分离
=====================================
错误意见。供电技术上对重要负荷采取备用方式,就象UPS、整流模块一样,均采用热备用。但从供电线路来说,可以引入两路高压,采用一台变压器,在高压进线柜上实现自动互投,当然首先以一路市电为主,另一路市电为付;当然,也可采用两路高压引入,分别接两台变压器,但这种情况下会产生基建费用高,低压母线及重要负荷还得必须增加自动互投装置。
如果使用一台变压器供电时,变压器的容量必须大于全部负荷容量的1.25倍;两台变压器时,通信容量必须在任一台容量计算中体现。
功率因数,不同负载不一样,要分别计算有功功率和容量。
设备的效率一般按利用时间使用利用率计算方法。