通信人家园

标题: 开关电源的工作地不接有没有影响?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-1-17 17:39
作者: 870829     标题: 开关电源的工作地不接有没有影响?

开关电源的工作地不接有没有影响?

时间:  2022-1-17 17:45
作者: bestfly

工作地还是保护地?工作地是不接地的,保护地必须接地.按照通行做法.380VAC输入,输入A/B/C/N/PE.输出-48V+/-48V负.设备接地与PE相接.也就是保证设备的保护电路的连续性.
时间:  2022-1-17 17:50
作者: 870829

bestfly 发表于 2022-1-17 17:45
工作地还是保护地?工作地是不接地的,保护地必须接地.按照通行做法.380VAC输入,输入A/B/C/N/PE.输出-48V+/-4 ...

工作地啊!工作地不接地怎么理解?
时间:  2022-1-17 17:52
作者: 870829

bestfly 发表于 2022-1-17 17:45
工作地还是保护地?工作地是不接地的,保护地必须接地.按照通行做法.380VAC输入,输入A/B/C/N/PE.输出-48V+/-4 ...

配套的图纸上面不是有一根红色的工作地的线缆么。红色的

时间:  2022-1-17 18:06
作者: 为别人打工的人

瞎指挥,谁说工作地不接地?看看标准,不能瞎说。通信接地采用联合接地
时间:  2022-1-17 18:07
作者: 为别人打工的人

你最好把图纸附上,别人也能说的清楚
时间:  2022-1-18 08:27
作者: 870829

为别人打工的人 发表于 2022-1-17 18:07
你最好把图纸附上,别人也能说的清楚

我们现在做的这个项目图纸上面就没有要求做室外开关电源的工作接地线。所以我就想问问各位专家,是不是就代表说开关电源(集成的)工作地可以不接?那么所谓的通信正极接地,负极工作的说法怎么理解?
时间:  2022-1-18 08:46
作者: bestfly

本帖最后由 bestfly 于 2022-1-18 09:06 编辑
870829 发表于 2022-1-17 17:52
配套的图纸上面不是有一根红色的工作地的线缆么。红色的

一般来说都是由三色电线颜色为黄、绿、红,分别为A、B、C三相,比如说像蓝色就是属于零线,黄绿相间这种就是PE线。如果是单相220VAC:红这种就是接火线,蓝色就是接零线,黄绿相间这种就是PE线。直流电路的正极:棕色;负极:蓝色;,黄绿相间这种就是PE线。工作地和保护地是两码事,联合接地是指的是保护地(PE)。在变压器端是重合的,但通信系统中在设备侧是分开的。否则会影响设备使用的。
时间:  2022-1-18 09:29
作者: cnqq9999

头一次听说工作地不接地




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114