通信人家园

标题: 求教,为啥RRU要用-48V供电?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2022-6-27 17:11
作者: laoyao321     标题: 求教,为啥RRU要用-48V供电?

求教,,为啥RRU非要用-48V供电?好像AAU都220V供电了,谢谢!

时间:  2022-6-27 17:16
作者: 科信通信

本帖最后由 科信通信 于 2022-6-27 17:55 编辑

AUU大部分是48供电   RRU很多是交直流通用的。原因(我猜):当初RRU上塔之后,为了安全,交流电是原则上禁止上塔的,所以RRU要用直流,同样AAU也一样,因为RRU和天线集成后上塔,所以需要直流电。为什么会有交流的RRU呢?因为,现网中大量的室分需要就近取电,而室分取电容易的是民用市电且RRU不上塔位于室内,安全有保证,所以很多RRU都是交直流供电都可以。不是技术原因,单纯是为了安全,满足设计原则。

时间:  2022-6-27 17:19
作者: oooooooo

用交流的应该是把整流器集成到里面了
时间:  2022-6-27 17:26
作者: 为别人打工的人

RRU放在柜子里,有的还需要电池供电。除非你断电不管了
时间:  2022-6-27 17:27
作者: cnqq9999


时间:  2022-6-27 18:07
作者: junking

一开始是TRDU(BBU和RRU一体化)就是用直流;后续RRU拉远,有两种方案,直流远供和装个整流器实现交流转直流,整流器和防雷盒通常装在RRU下方。AAU应该多数用直流,大部分AAU由基站电源供电,少数用交流,交流AAU就是把整流器的功能直接在AAU中实现。
时间:  2022-6-27 18:17
作者: lzghit

为了 标准化      

有直流的   直接接RRU     没用直流的   配个交转直  模块  

所以   2种RRU 都是一样的    需要交流 就多配个模块
时间:  2022-6-27 18:46
作者: h68810115

很简单,交流成本高,尽量用统一直流供电
时间:  2022-6-27 19:32
作者: alu-007

h68810115 发表于 2022-6-27 18:46
很简单,交流成本高,尽量用统一直流供电

  用直流,某司可以再卖一套交流转直流设备,多好啊
时间:  2022-6-27 20:37
作者: h68810115

alu-007 发表于 2022-6-27 19:32
用直流,某司可以再卖一套交流转直流设备,多好啊

哇喔,08年之前,运营商就没买过交流转直流的设备,艾默生的电源收入主要是运营商赞助
时间:  2022-6-27 20:39
作者: h68810115

    通信电源,顾名思义就是用来给通信设备供电的电源,其实大多数行业的设备都是有电源的,不同行业可能不太一样,有些行业的设备直接是220V或者110V交流直接接设备就供电了,而通信行业绝大多数设备,都不是交流直接供电,而是-48V直流供电,那么交流220V转换成直流-48V的工作,就形成了通信电源产业。
      
       可能有人有疑问,为什么是-48V,表现是接地电压比非接地的电压高,因此就叫-48V。这里其实包含两个问题,为什么是48V,第二是为什么是负电压?先说为什么是48V,这个相对容易理解,早期交换机都是靠中心交换机供电的,电压太低传不远,电压太高不安全,并且一般芯片的单板还要再转为更低的电压使用,因此就选择比36V略高一点的电压。

      
       正极接地的原因主要是为了防止电极的腐蚀。早期交换机中有大量的电感和继电器等器件,结构是铁芯+比较细绝缘电缆构成,而空气潮湿是必然的,如果出现绝缘不良,和潮湿的空气发生电蚀作用时,金属离子在化学反应下是由正极流向负极,如果电源负极接地则腐蚀的是细电缆,容易出现不易察觉的断连,如果电源正极阶段,则腐蚀的是铁芯,因为铁芯比较粗,不容易出问题。当然这个主要是适用于早期的交换机,后来虽然没有这样的要求,但是为了兼容之前的设计而一直延续下来了。

      
       为什么要统一用直流电集中供电呢,因为笔者不是这个专业,只能猜测一下。因为通信设备都是要持续运行的,设备如果断电影响就会非常大,可能会影响一个区域,也可能是影响一个区,甚至可能会影响到一个市或者一个省(某运营商在90年代后期因为用户少,某个省只有一个HLR,然后故障超过24小时,也就意味着这个省的用户24小时打不了电话),因此从一开始,电信建设的规范就要求有备电,也就是说,停电不影响设备运作,停电之后必须是设备不中断切换到电池。备电的时间也有一定的规范,中心机房(一般是MSC,或者交换机,出口局等)还会要求配置双发电机,以使得长时间停电也不影响电信设备的运营。在这样的情况下,如果每个设备备电成本太高,因此一般机房中都是统一供电
时间:  2022-6-27 20:39
作者: h68810115

本帖最后由 h68810115 于 2022-6-27 20:39 编辑

如上是说明,为什么是-48V
时间:  2022-6-27 21:38
作者: oooooooo

h68810115 发表于 2022-6-27 20:37
哇喔,08年之前,运营商就没买过交流转直流的设备,艾默生的电源收入主要是运营商赞助

在某些人眼里通信行业只有某司了,也真是挺悲哀的
时间:  2022-6-28 06:36
作者: 好奇心害死猫

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2022-6-28 09:02
作者: 科信通信

alu-007 发表于 2022-6-27 19:32
用直流,某司可以再卖一套交流转直流设备,多好啊

杠精
时间:  2022-6-28 09:13
作者: SOHU2021

安全第一啊 业界设计惯例就这样 很早以前还分-48V和 +24V 后面就几乎-48V了
时间:  2022-6-28 09:24
作者: oooooooo

看大家回复就知道谁是什么样的人了
时间:  2022-6-28 13:42
作者: chenxiaohui318

用交流的电子产品都有个叫电源适配器的东西。
时间:  2022-6-28 16:05
作者: 2048字节

科信通信 发表于 2022-6-27 17:16
AUU大部分是48供电   RRU很多是交直流通用的。原因(我猜):当初RRU上塔之后,为了安全,交流电是原则上禁 ...

我这边遇到的RRU不能用混,混了设备就歇菜了,好多设备因为接电用混,返厂了
时间:  2022-6-28 20:47
作者: 六韬三略

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2022-6-29 09:48
作者: oooooooo

不明白一些人为什么对问基础技术问题的冷嘲热讽,衬托自己高明吗?楼主又不是水贴,知道就回答,不知道不说话也没人笑话,非要装个13,不怕雷劈么?
时间:  2022-7-12 09:40
作者: arthur_cq

h68810115 发表于 2022-6-27 20:39
通信电源,顾名思义就是用来给通信设备供电的电源,其实大多数行业的设备都是有电源的,不同行业可能不 ...

说的很清楚




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114